GHK949 2018-11-5 06:10 PM
謝謝你
tsao0427 2018-9-7 09:04 PM
因為顯示器沒有小數點以下,無法顯示小數點後面數字,其實正/負溫度誤差有比定頻機小一點

大部分過冷的問題都發生在空間比較小的房間,或內機安裝位置風口吹出的方向剛好對到人體,
或風口對到牆壁再折射到人體,總歸一句就是人體直接吹到冷氣了,晚上睡覺體溫會下降,同樣溫度白天舒服,
到了晚上睡覺就太冷了
GHK949 2018-9-6 05:53 PM
那這樣的運作方式,有恆溫效果嗎?消費者為何睡到半夜會冷醒呢?
GHK949 2018-9-5 07:42 PM
窗冷SA-L28VE,我在現場觀察,設定29度,運轉降溫到28度才停止運轉,明顯聽到壓縮機停止。28度是線控上溫度顯示,上升到30度,壓縮機明顯聽到起動聲。壓縮機走走停停,不是定速機才這樣設計嗎?這樣也無法有恆溫效果,我在現場感覺到忽冷忽熱。變頻壓縮機不是用轉速調整嗎?怎麼規格表上還有起動電流呢?貴公司這樣設計是有什麼考量嗎?我一時以為我賣到定頻機,結果查貴公司全系列變頻窗機都是這樣設計!窗冷SA-L28VE是變頻窗機沒錯吧?
GHK949 2018-8-19 06:29 PM
窗冷SA-L28VE,設定28度,運轉降溫到26~25度才停止運轉,這是消費者轉述,導致使用者經常冷醒,這是正常嗎?
GHK949 2018-8-8 08:38 PM
窗冷SA-L50VE1,關機後風向板仍然左右擺動,是正常嗎?
GHK949 2018-8-1 07:13 PM
tsao0427: 全自動洗衣機有記憶功能,它會記住你最後一次洗衣所設定的行程,
當有人設定髒污行程時,待洗衣機洗完自動關機後,下一次再開機時,
它就會設定在髒污行程,這時斷電或 ...
喔!原來如此,我知道怎麼回應客人了!謝謝您詳盡解說,客人不會對貴公司產品有疑慮了。
GHK949 2018-7-31 10:01 AM
sw-14dv5,一開機行程就設在髒污行程,這算正常嗎?一般不是都在標準行程嗎?
GHK949 2018-7-24 06:25 PM
馬達風量是設定中速,機器是放在室外環境,這樣也會影響嗎?
tsao0427 2018-7-16 10:56 PM
馬達風量是設定哪一速 ?
轉速越慢散熱越差,電流就越高,強風電流最低
同樣的散熱環境若不好,電流也會偏高(室外冷凝器髒或熱循環)
GHK949 2018-7-16 06:57 PM
您好,馬達電容容量正常,但是壓縮機電容容量低,從新莊工廠買回一顆換上後,實測電流5.11A,只有改善一些,求解
tsao0427 2018-7-5 05:17 PM
應該是馬達轉速過慢,電容容量不足
GHK949 2018-7-5 10:52 AM
窗冷SA-R287,周圍溫度32度,出風口20度,實測電流5.37A,超過規格表額定值4.7A,這算正常嗎?
GHK949 2018-6-28 10:10 AM
EMI位置於哪裡?我找不到!
tsao0427 2018-6-27 11:23 PM
不開機:
EMI(防干擾)或操作基板壞,跟驅動板無關
GHK949 2018-6-27 07:00 PM
SW-15DV8不過電,如何判斷是驅動板還是顯示板壞?
GHK949 2017-12-15 12:34 PM
謝謝你
tsao0427 2017-12-13 03:07 PM
不一樣
GHK949 2017-12-13 10:11 AM
所以說1088U和1388A的吊棒是不一樣的?
tsao0427 2017-12-12 03:19 PM
有分,蠻亂的,大部分是以公斤數在分,不是以變頻或定頻
購買時還是要講清楚型號