實作;烙鐵頭漏電接地

[複製鏈接]
發表於 5 小時前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝ericchou大這篇分享;[轉貼] 所有烙铁都漏电?
https://bbs.pigoo.com/thread-91013-1-1.html
(出處: PIGOO 痞酷網)

有感年前換兩台DVD播放器電容,結果換完後掛了,應該就是漏電原因,抽空將兩孔110V插座,接出接地線,操作如下;
連接插座,並加一個快速頭,因為有3知烙鐵頭要用;
IMG_2793.JPG

T12航空頭4P,內有一條接地,直接將線接到航空頭.外殼;
IMG_2794.JPG

另外這台是T12,JVC集成,五孔航空頭,但烙鐵頭沒連接地線,只能用電線作成圓圈型,再用手指扣;
IMG_2795.JPG

接下來測試;沒接地.電表負極表針空接;
IMG_2796.JPG

沒接地.電表負極表針手觸;
IMG_2797.JPG

有接地.電表負極表針空接;
IMG_2798.JPG

有接地.電表負極表針手觸;
IMG_2799.JPG

烙鐵頭與接地線電阻0.7歐姆,減0.2表針誤差為0.5;
IMG_2801.JPG

還有哪些可以更好的,請前輩們指導,謝謝!
發表於 2 小時前 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2026-2-25 02:49 PM 編輯

零線好像 不算 是有效接地喔 ,箇中源由有請其它前輩專業釋疑。
有些USB供電烙鐵頭,若是漏電確實也是烙鐵頭接第上第3孔導電

參考訊息 :
零線(Neutral, N)與地線(Ground/Earth, PE)的根本差別在於功能:
零線是工作迴路的一部分,負責電流回流供電;地線則是保護線,平時無電流,僅在漏電時將電流導入大地以防止觸電。零線通常為藍色或白色,地線通常為黃綠雙色。
以下為零線與地線的詳細比較:
  • 功能差異       
              °  零線 (N):電流從火線流經電器後,經零線返回電源,形成閉合迴路。
              ° 地線 (E/PE):連接電器外殼與大地。正常時無電流,當電器漏電時,電流通過地線流入大地,使人觸摸外殼時不觸電。


  • 電壓與電流   
             °  零線:對地電壓通常為 0V,但因電阻存在,有時會有微小電壓,且有電流流過。
                °  地線:對地電壓絕對為 0V  ,正常工作時沒有電流。


  • 安全性
             ° 零線:如果零線斷路,可能導致接在零線上的電器帶電,非常危險。
             ° 地線:是安全防護裝置。絕不能將地線接到零線上,否則設備外殼可能帶電。

  • 接線位置(插座)
             ° 三孔插座:左零(N)、右火(L)、上地(E/PE)。


總結:零線是「幹活的」(電路組成),地線是「保命的」(安全保護)。








零線 地線 差別
簡單來說,
零線(中性線)是電能的「回家路」,而地線則是人員的「救命線」。雖然兩者在配電盤端通常會接在一起,但功能完全不同。

零線 vs. 地線主要差異
  
特性
  
  
零線 (Neutral)
  
  
地線 (Ground)
  
  
主要功能
  
  
構成迴路:讓電流流回電源,使電器運作
  
  
安全保護:漏電時將電流導入大地,防止觸電
  
  
正常狀態
  
  
有電流流過
  
  
無電流流過
  
  
電壓狀況
  
  
理論上為 0V,但因有電流可能略高
  
  
恆定為 0V(與大地同電位)
  
  
代號與顏色
  
  
N (白色或淡藍色)
  
  
E / G / PE (綠色或黃綠相間)
  


為什麼不能混用?
  • 安全風險:若將地線當零線用,電器外殼可能帶電,增加觸電風險。
  • 保護失效:地線若持續負擔電流,會導致漏電斷路器 (ELCB)     誤跳脫或在真正漏電時無法及時反應。
  • 設備損壞:零線斷路時,接在同系統的設備可能因電位偏移而燒毀。

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2 小時前 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2026-2-25 02:50 PM 編輯

以前, 牛也是這麼做...  把中性線, 當接地線用...
但後來才知道... 中性線(Nature)不等於是地線(Grounding)....
https://makerpro.cc/2020/11/neutral-not-ground/

把中性線當地線用... 牛也不確定會不會有什麼問題..
但後來牛都不這麼接了就是..

110108vttkfxjkgfgxxjef.jpg
不確定是不是拍照角度的問題.. 您的插座的照片看起來像 上長/下短..
正常來說... 長的應該是中性線, 短的才是火線(Live)...

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 1 小時前 | 顯示全部樓層
本帖最後由 康品穎 於 2026-2-25 04:03 PM 編輯
dcstudio 發表於 2026-2-25 02:47 PM
以前, 牛也是這麼做...  把中性線, 當接地線用...
但後來才知道... 中性線(Nature)不等於是地線(Grounding) ...


不是科生,控制箱裡的中性線,不是埋在地裡的地線嗎?

插座是多年前.我自己裝的,沒照規範,有用電表測,確定是沒電的。

哇!酷狗後正確是;要從配電盤.拉一條專用,工程大了。

回復

使用道具 舉報

發表於 半小時前 | 顯示全部樓層
零線中性線是台電的,在室外的變壓器上頭接大地,與你的插座有相當長的距離如果用電量大中性線上頭也會有電壓。
地線是用戶端要自己準備,要接在離你最近的接地點如水溝邊,如有漏電現象才能最短路徑下地。
gndjpeg.jpeg
回復

使用道具 舉報

發表於 4 分鐘前 | 顯示全部樓層
浮接的環管殼 因為電場感應測得到感應電壓 例如貼近火線線路
一般若DIY  我是用1M電阻並聯Y電容470pF   才接到實體接地線路上

商業販售的電器品 例如音響兩腳AC插頭 我看它們浮接的金屬殼與PCB接地端 用1M電阻並聯Y電容220pF
我用470pF 單純是這個數值最通用常見 手邊也沒220pF

我以前似乎在某些三腳AC插頭烙鐵資料裡看到  浮接的環管殼 內部用1M電阻 連到接地線上
靜電手環/桌墊 也用這電阻數值 原理論述文件 我不求甚解沒再去深究

不推直通接地線上 不讓烙鐵有電氣屬性關係 原因是避免短路時 有1M電阻能擋一下
回復

使用道具 舉報