日立DC變頻冷暖氣室內機RAS-28NB,關機狀態風鼓仍在運轉

[複製鏈接]
發表於 2024-12-26 21:33:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,

小弟家中的日立DC變頻冷暖氣室內機RAS-28NB,冷暖氣功能都正常,但關機狀態風鼓仍會24小時不停運轉.
我嘗試關總電源、遙控器重置都沒改善,只要總電源NFB一送電,風鼓就開始轉. 轉速比最小風量"微量"還小.
線路圖:

線路圖

線路圖

室內機主機板:
電容沒爆漿,風鼓的線路接頭是CN1,關機時有兩處有33V的直流電壓.

主機板

主機板


請問有人遇過這種故障嗎? 可能是哪個零件異常? 求助版上專業的大大們建議.