痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 521|回復: 1

POWERCOM 科風 WAR-1000AP UPS 嗶嗶叫

[複製鏈接]
發表於 2024-8-26 14:39:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我有一 POWERCOM 科風 WAR-1000AP UPS, 當電池充到100%之後, 過一陣子UPS就 嗶嗶嗶一直叫,
猜想是否是過充了但沒跳停!!??  不知該換那個零件???
或是其他因素造成??
發表於 2024-8-29 10:21:01 | 顯示全部樓層
之前曾經修過一台同樣的故障(同為科風的不同型號),提供您參考:

1. 先確認電池充電時的電壓,對電池(2顆串聯)充電時,一般大多設定為27.5V,不超過28V,當電池逐漸充飽,電壓會逐漸上升至27.5V,但若充電電壓過高(超過28.5V)時,機器便會發出警報!

2. 若確認充電電壓過高,就必須檢查主機板上,應該會有一顆LM358之類的比較器,3隻腳長得像電晶體的零件,附近還會有一些電阻,及一顆VR(可變電阻),利用分壓來改變充電電阻。

3. 最可能的是VR可變電阻老化故障,可先嘗試調整看看,看充電電壓是否改變,必要時更換,應可解決問題。

以上經驗供您參考!

補充內容 (2024-8-30 08:50 AM):
更正一下,應該是LM317,不是LM358!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-21 06:02 PM , Processed in 0.109831 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.