sa2086 發表於 2024-4-27 11:11 PM 再加裝一個無熔絲開關+電磁開關保護抽水馬達? 加電磁開關 用開關控制電磁開關 是保護開關 不是保護馬達 ...
cjs1748
sa2086
big619 發表於 2024-4-29 01:08 AM 公寓的無法改變,如果是透天自住一定要再加漏電保護。很多人洗水塔都會忽略液面開關是有電的。 ...
ericchou
sa2086 發表於 2024-4-29 01:18 AM 小弟是不知一般怎接水塔液面開關電源 小弟是用弱電(DC12V)接於液面開關的 還是用冷氣機的DC12V電磁閥開關 ...
turboc
8684
creekse 發表於 2024-4-29 10:13 PM 多保護多保障 , 但也把很多簡單的事搞複雜化 , 有好有壞 ,
5650
turboc 發表於 2024-5-18 11:20 PM 每公尺電線電阻設為0.1歐姆,所以電線電阻50*0.1=5歐姆 舊電路電線耗能4.5*4.5*5=101.25W,是非常可觀耗電量
ysc 發表於 2024-5-19 01:07 AM 導線電阻不會這麼跨張,一般2.0單心水電線1公里電阻約9.5歐姆,算10歐姆好了,剛好是您估計值的1/10。 ...