請問版上各位大大,如圖47歐姆精度5%3W電阻,因附近找不到3w的,若是用2W替代可以嗎?
20190827_122642_mh1566880090438.jpg
發表於 2019-8-27 13:52:51 | 顯示全部樓層
個人建議寧大勿小
回復

使用道具 舉報

發表於 2019-8-27 14:05:51 | 顯示全部樓層
臨時測試可以 , 長久性使用不行

可以試著2支2W 串並     20串27  或是 100並100

評分

2

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2019-8-27 15:17:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 adan 於 2019-8-27 03:24 PM 編輯

一般設計選用都會用偏大的瓦數,如果知道消耗功率不大當然可以,在不知道消耗功率下,建議依舊採用3瓦數值,有些是保護用,最好就是選用3w,也別更大了          另外47歐姆3W的電阻規格還算蠻好找的,網路拍賣可以找找看,實體電子材料行也應該都有才是。
回復

使用道具 舉報

發表於 2019-8-28 11:06:26 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-8-27 02:05 PM
臨時測試可以 , 長久性使用不行

可以試著2支2W 串並     20串27  或是 100並100

20串27 串聯電流一樣大...2支2W串聯=2w
100並100 並聯 (I1+I2) ...  2支2W並聯=4w

又如保險絲替換:
2支2A串聯=2A
2支2A並聯=4A
回復

使用道具 舉報

發表於 2019-8-28 11:18:09 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2019-8-28 11:06 AM
20串27 串聯電流一樣大...2支2W串聯=2w
100並100 並聯 (I1+I2) ...  2支2W並聯=4w

20串27 串聯電流是一樣大...  在於各別分壓承受功率

評分

1

查看全部評分