STM-12.0/5.0-2000外接硬碟變壓器接地?

[複製鏈接]
發表於 2019-3-18 21:51:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天手癢把這顆買很久的硬碟變壓器拆下來看電容有無異狀,發現一顆輸出電容凸頂,更換後察覺此電源接地沒作用,於是就天才的直接把接地接在入電濾波大電容負極,結果一送電保險絲就燒了!
看到接到濾波電容負極的二極體都爆了短路,拆掉接地、更換二極體後還是沒輸出燈沒亮,但隱約聽到微弱的嗲嗲聲,量輸出一邊短路,查到是12V的稽納二極體短路了,更換後就正常輸出了,應該還能正常使用吧?
想請教的是:為什麼濾波的負極不是0V嗎?接地(已有和
總電N向及底盤接地了)也是0V怎麼會燒呢?
DSC_4327.JPG
DSC_4328.JPG
DSC_4329.JPG
發表於 2019-3-18 22:22:31 | 顯示全部樓層
你說的不清不楚 ?

接地指的是哪裡 ?

有一次側接地 , 二次側接地 , 外殼接地 .......

你能標示出來嗎 ?
發表於 2019-3-18 22:22:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a9566847 於 2019-3-18 10:27 PM 編輯

你應該是 交流接地 接到直流負極上
接地線不等於0V 有可能會有交流漏電在上面
這樣接類似於倍壓電路 ATX POWER的手動切換開關
這種變壓器高壓區能夠自動升壓DC310V 你在接交流進去大概是會變成DC460V左右
(直流.交流系統~按照理論 對地點應該要分開...而不是接一起)
 樓主| 發表於 2019-3-18 23:45:57 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-3-18 10:22 PM
你說的不清不楚 ?

接地指的是哪裡 ?

接地我是接到一次測的負極,想說這樣能消靜電什麼的穩定電源?
看散熱呂塊也是負極,還是不太懂為什麼這樣會燒?都已經橋整成0V
看電腦電供這樣接地就沒事?
發表於 2019-3-18 23:57:19 | 顯示全部樓層
horng31208 發表於 2019-3-18 11:45 PM
接地我是接到一次測的負極,想說這樣能消靜電什麼的穩定電源?
看散熱呂塊也是負極,還是不太懂為什麼這 ...

很難明白你的說法 ?

什麼東西接到 一次側的接地 ? 又為什麼 ? 可以消除靜電 ?

電腦 電源供應器 也這樣子接 ? 不瞭解到底怎麼接 ??
發表於 2019-3-18 23:59:34 | 顯示全部樓層
直接把370v接地,當然炸保險,暈倒
發表於 2019-3-19 01:08:02 | 顯示全部樓層
需要逐一從配電盤到插座到設備之間的配線與與極性

 樓主| 發表於 2019-3-19 12:21:08 | 顯示全部樓層
如果要接地的話,接到二次側應該不會有問題吧?
發表於 2019-3-26 00:20:28 | 顯示全部樓層
這種交換式電源要從二次側0V接到E/G,一次側HV DC的(-)要經安規Y電容,千萬不能直接接