維修有兩個時段
---------------------------------------------------------------
2018年11月22日
這一台是2005年安裝的
冷氣室外機故障,燈號 (RAS-32DQ)
故障燈號 LED1 和 LD1 都是 閃爍三下
故障燈號是 SIPM 基板故障 或 壓縮機運轉有問題
把主機板拆下檢測
電容都拆下來檢查
2個 薄膜電容故障(壓縮機用)
啟動電容故障(室外機風扇啟動)
薄膜電容 承通實業 製造(台灣)
啟動電容 世佳電器 製造(台灣)
兩家廠商都很佛心
去電馬上幫忙處理
很感恩
---------------------------------------------------------------
2016年10月16 日
日立分離式變頻冷氣 RAS-32DQ
室外機不運轉 ~_~",
故障燈號 LED1 和 LD1 都是 閃爍三下
去電詢問 日立總公司
告知這是第一代變頻機器
故障燈號是 SIPM 基板故障
必須更換 SIPM基板,馬達,馬達座
大約 $7800元
以上是日立出貨料件,不含安裝
心想這如果要請師傅來更換,
可能就要上萬了
所以發揮我所長,拆下板子
自己找問題在哪...
看看板子,電容都沒爆,看了看........
1大6小的繼電器DELAYㄟ
呵呵...拆下來每一顆都測試看看
大顆的 測試正常
小顆的 前五顆都正常
心裡想說沒希望了
可能是 控制晶片組 壞了
三用電表 接上乾接點
12V接上 線圈接點
反覆的 通電 斷電
哈哈哈...有時沒導通ㄟ
有希望了...........
在網路上查詢繼電器型號
PCJ-112D3M 找的到ㄟ
在露天拍賣找到相容的零件
就給他下訂6顆,含運費155元
收到繼電器後換上
開始測試運作了
一切正常中
補充內容 (2018-11-22 05:47 PM):
啟動電容 影響室外機散熱風扇轉速
更換後轉速回復正常,相較之下之前真是龜速
薄膜電容應該是導致壓縮機運轉不正常
所以SIPM主機板,才會顯示異常... |