痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 9624|回復: 16

[維修實例] 國際牌 TC-27MPF 畫面跳動維修實例

[複製鏈接]
發表於 2018-10-13 20:12:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

國際牌 TC-27MPF 畫面跳動維修實例
使用者反應開機時畫面都會跳動,大概要等待30分鐘後才會正常
面版按鍵己故障,需使用遙控器開關機
P_20181012_114200_vHDR_On.jpg

P_20181012_114202_vHDR_On.jpg
機型:TC-27MPF
這台是外接變壓器,所以裡面沒有電源板
P_20181012_114317_vHDR_On.jpg
拜讀版上各前輩維修實例,熱機後才會正常的,問題大多出在電容身上
一看主機板.....電容數量真是多呀n_150|
P_20181012_115850_vHDR_On.jpg
右下角功率放大IC旁的電容有維修重焊的痕跡
P_20181012_121539_vHDR_On.jpg
一顆一顆換.....
把左下角AV input那區域的電容換掉就顯示正常了
但為求保險耐用,還是把板上的固態電容全換了
電容小/數量多,排列又密集,還要一顆顆排排站,真是累人
排的歪七扭八醜死了....n_165|算算換掉超過100顆電容n_157|
P_20181012_204636_vHDR_On.jpg
這邊手上剛好沒相同規格的電容,只好來搞個手牽手:on_163|
P_20181012_204647_vHDR_On.jpg
按鍵故障也一併換掉
這地線面積有夠大,還要動用熱風槍輔助才拆下
P_20181012_213451_vHDR_On.jpg
開機測試正常,可以準備交機囉~~~
P_20181013_135949_vHDR_On.jpg

P_20181013_140009_vHDR_On.jpg

評分

18

查看全部評分

發表於 2018-10-13 20:41:37 | 顯示全部樓層
關於
       ...這邊手上剛好沒相同規格的電容,只好來搞個手牽手...

欸. うお..嗯.....  你用兩個100uF/16V 串接 取代 原來一個 100uF/35V ?

兩個100uF 串接電容值相當於 100uF * 1/2 = 50uF

評分

6

查看全部評分

 樓主| 發表於 2018-10-13 20:50:27 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-13 08:41 PM
關於
       ...這邊手上剛好沒相同規格的電容,只好來搞個手牽手...

唉呀!!糟糕,疏忽搞錯了,忘記容值會減少....感謝大大提醒,趕快去修正,謝謝
發表於 2018-10-13 20:50:57 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-10-13 08:41 PM
關於
       ...這邊手上剛好沒相同規格的電容,只好來搞個手牽手...

原來是這樣,長知識了,
發表於 2018-10-13 21:34:16 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-10-13 08:50 PM
原來是這樣,長知識了,

電阻-串聯阻質愈大..並連愈小

電容-串聯阻質愈小..並連愈大

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-10-13 22:03:11 | 顯示全部樓層
那是SMT形式的電解電容啦~~不是固態電容:sam09

評分

3

查看全部評分

 樓主| 發表於 2018-10-13 22:30:10 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-10-13 10:03 PM
那是SMT形式的電解電容啦~~不是固態電容

哈哈...這案例瑕疪太多,以後改進
發表於 2018-10-13 22:56:11 | 顯示全部樓層
電容 - 並聯 ~ 等效 容值 越大  , 串聯 等效 容值 越小
          並聯 ~ 等效 阻值 越小    串聯 等效 阻值 越大 (ESR)

電阻-   串聯~   等效 阻值 越大 ,
           並聯 ~ 等效 阻值 越小

讓我們   手牽手 (串連) , 肩並肩 (並聯)  共創連體嬰 ~~

評分

4

查看全部評分

發表於 2018-10-13 23:12:43 | 顯示全部樓層
電容替換原則 : 耐壓值可大不可小,容值最好剛剛好(或者接近原來的容值) , 此次電容替換的兩值大有問題,提供參考 !

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-10-13 23:24:07 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2018-10-13 11:12 PM
電容替換原則 : 耐壓值可大不可小,容值最好剛剛好(或者接近原來的容值) , 此次電容替換的兩值大有問題,提供 ...

原來我沒誤會...我就在想,怎麼比原來的還低。

耐壓值至少要相同。
 樓主| 發表於 2018-10-13 23:33:42 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2018-10-13 11:12 PM
電容替換原則 : 耐壓值可大不可小,容值最好剛剛好(或者接近原來的容值) , 此次電容替換的兩值大有問題,提供 ...

感謝提醒
除了容值計算錯誤外,我也有注意到耐壓值比原來電容規格略小
在熱機時有另外量測該點電壓為9V
雖然電容串聯時的耐壓值不等於各電容耐壓值總合
但仍大於工作電壓
所以在熱機時才沒發現異常,會再去修正電路的
發表於 2018-10-13 23:33:53 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2018-10-13 10:56 PM
電容 - 並聯 ~  等效 容值 越大  , 串聯  等效 容值 越小
          並聯 ~  等效 阻值 越小    串聯  等效 ...

n_116|好用~
沒有相同容量時,可以來個『丸子三兄弟』來串場測試一下。
[振華] 冰山金蝶 SF-500P14XE 500W 半模組化 維修紀錄

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-10-17 15:19:01 | 顯示全部樓層
請問EdwardHsu123 大
開機時畫面都會跳動,大概要等待30分鐘後才會正常
  熱機後才會正常的,問題大多出在電容身上

  那開機後正常.約20-30分鐘後才跳動的是出在哪個身上呢?
   
 樓主| 發表於 2018-10-17 21:53:57 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2018-10-17 03:19 PM
請問EdwardHsu123 大
開機時畫面都會跳動,大概要等待30分鐘後才會正常
  熱機後才會正常的,問題大多出在電 ...

一般也會建議先把板上的電容換掉

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-10-17 22:32:28 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2018-10-17 03:19 PM
請問EdwardHsu123 大
開機時畫面都會跳動,大概要等待30分鐘後才會正常
  熱機後才會正常的,問題大多出在電 ...

這個你自己可以用吹風機 , 加熱 元件 看看 問題出在哪 ?

通常是過熱的問題比較多 !!

評分

2

查看全部評分

發表於 2018-10-18 05:18:36 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2018-10-13 10:03 PM
那是SMT形式的電解電容啦~~不是固態電容

請教

不知SMT形式的電解電容啦 Vs 固態電容
分辨上,有沒有甚麼特徵或條件可依循 ?

感恩
發表於 2018-10-18 09:43:39 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2018-10-18 05:18 AM
請教

不知SMT形式的電解電容啦 Vs 固態電容

表面黏著SMT形式的電容就是沒有貫穿PCB焊接在PCB上頭,這只是一種元器件的安裝方式
,那要怎樣分辨SMT形式電容是哪種類型的?.......

電解電容的話~~容量大的(大顆的)依然會有破裂線刻痕存在
固態電容的話~~沒看過有破裂線刻痕的

最主要是電容包裝樣子不同,看久了你就會看得出電容是電解還是固態的內容物

這種東西早期剛應用在電腦上時很多人也以為是固態的,其實它是電解電容....

評分

2

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-24 10:38 AM , Processed in 0.359754 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.