用戶名  找回密碼
 立即註冊
查看: 9585|回復: 20

SAMPO AIR CODITNOER一對二 跳機問體

[複製鏈接]
發表於 2018-9-14 01:32:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡 一台 分離式 1對2 冷氣 最近 都會跳機  如果同時運作 大概一分鐘左右就會跳機
單獨一台 就可以正常使用 請問 專業的冷氣大大 可以提供維修方向嗎? 感謝
20180914_IMG_2337.JPG
發表於 2018-9-14 02:09:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2018-9-14 02:12 AM 編輯

實不知樓主所說跳機的意思

假設是 無熔絲開關跳脫
1. 電流過大 至使跳脫 (冷氣有問題) 查電流找問題點
2. 無熔絲開關故障跳脫(內部接觸不良 產生高溫跳脫)

用AC電流表(勾表) 查2部電流是不是差不多都在規定值 就能判斷哪邊出問題了

變頻還是定頻 機種型號?
不知是室內送電 還是室外送電 冷氣的冷房能力為何?(關係到電流值)
  
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-14 08:10:53 | 顯示全部樓層
不是 無溶絲 開關 跳脫。 是壓縮機 關閉。 冷氣很像是關閉送風。 剩下待機燈。  單獨一台吹。正常冷。兩台同時開 就會。 關閉 壓縮機沒風。不是變玶的。 是老機子。應該是定頻的
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-14 08:15:59 | 顯示全部樓層
補充型號。am-2200v sampo
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-14 13:13:52 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-14 08:10 AM
不是 無溶絲 開關 跳脫。 是壓縮機 關閉。 冷氣很像是關閉送風。 剩下待機燈。  單獨一台吹。正常冷。兩台 ...

定頻式冷氣
假設
你說的意思 2台冷氣同時開  室內機的運轉燈常亮 而沒冷風吹出 感覺跟送風一樣

室外機散熱不良 :
1. 室外機散熱排髒汙 導致通風不良 散熱不良  (冷氣保養 清潔散熱排)
2. 室外機散熱馬達轉速不夠 無法達到散熱的要求  (散熱馬達運轉電容換新)

處理後 :
查看壓縮機有沒穿衣服 如壓縮機聲音不是很大聲 建議將衣服脫掉有助散熱 以不吵人的程度為原則

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-14 18:26:52 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-9-14 01:13 PM
定頻式冷氣
假設
你說的意思 2台冷氣同時開  室內機的運轉燈常亮 而沒冷風吹出 感覺跟送風一樣

感謝你回復!!!我的情形是 單獨吹一台都沒問體 只要啟動 另一台 大概1-3分鐘就 關機(連送風都沒有) 剩下 待機電源燈!! 只開一台不會 很正常的吹
會是那邊的問體 主機還是壓縮機!
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-14 20:23:18 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-14 06:26 PM
感謝你回復!!!我的情形是 單獨吹一台都沒問體 只要啟動 另一台 大概1-3分鐘就 關機(連送風都沒有) 剩下  ...

兩台同時開會跳機,是指兩台室內機包含室外機同時跳機嗎 ?
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-14 22:01:06 | 顯示全部樓層
是可愛大耶!
好久不見,想您喔!

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-14 22:09:28 | 顯示全部樓層
有可能是電源降太多

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-14 22:27:29 | 顯示全部樓層
假如壓縮機一走一停 固定同一顆走或停或輪流走停 就如sa2086所說~熱排太髒或散熱馬達電容器要換了
但你說 跳到連室內機都待機.....個人覺得比較像 亦菲 所說電壓降太多~~~要往上查來源端 室內外機供電處接點
無熔絲開關接點 甚至電線都有可能導致接觸不良 電流降低

評分

3

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-14 23:52:08 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2018-9-14 08:23 PM
兩台同時開會跳機,是指兩台室內機包含室外機同時跳機嗎 ?

就像是關機 沒送風 剩下 溫度的顯示
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-15 00:30:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2018-9-15 12:33 AM 編輯
carzy1kimo 發表於 2018-9-14 11:52 PM
就像是關機 沒送風 剩下 溫度的顯示


所以問問題
故障情形為何 說的越清楚越明瞭 越快找出問題點

假如2台 A台 B台 同時開會自動關掉1台 還是2台都關了

單開A台 吹整天都沒事
單開B台 吹整天也沒事

就是AB台同時開 才會跳到關機狀態

以上情況 查輸入電源電壓 最好電表直接接上 不要拿下了 就看那電壓值有沒下降

我說我遇到的情狀 有人會認為不可思議
處理此台故障 公司服務員跑2次都說沒問題  我跑3次才解結
情形 :
一部窗型冷氣110V電壓 裝了約10年 來電說白天開冷氣都沒事 晚上開2小時後就自動關機 重開又能使用
遇到這情狀 真的事傷腦筋

查到最後是電表座的電線接頭鬆動 因晚上大家都開冷氣使電壓已有下降 又有電線接頭鬆動電壓降太多 至使停機

所以查輸入電源端電壓 最好能有電流表一起都勾上去查看
輸入端:
包含 : 室內外機電源輸入端 有用插頭的含插座 無熔絲開關上下端

評分

2

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-15 09:03:06 | 顯示全部樓層
查電源+1
電源接觸不良,造成接點阻抗變大電流供應不足,無法同時供應兩台而斷電

評分

3

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-15 22:53:44 | 顯示全部樓層
剛剛 用 電表 測量 230V 無熔絲開關!40A  下端 當開機時候230V 開一台 正常冷度
第2台開起. 經過3分鐘 冷氣跳掉 我觀察 40A 那顆的下端電表 瞬間0V 2秒後 電壓恢復
所以 要先換 那個 無熔絲開關!40A 嗎?

覺得 正常 230V 供電 怎麼 跳掉 瞬間 電表(無熔絲開關測量下端瞬間0V)
  
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-15 23:46:26 | 顯示全部樓層
先換無熔絲開關
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-16 00:29:24 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-15 10:53 PM
剛剛 用 電表 測量 230V 無熔絲開關!40A  下端 當開機時候230V 開一台 正常冷度
第2台開起. 經過3分鐘 冷氣 ...

有可能無熔絲開關故障,不過更換前先鎖緊接線端子螺絲試試,把總開關關掉,鎖緊這顆無熔絲開關一次側與負載側接線端子螺絲,復電測試若狀況還是一樣就換無熔絲開關。

評分

4

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-16 00:54:12 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-15 10:53 PM
剛剛 用 電表 測量 230V 無熔絲開關!40A  下端 當開機時候230V 開一台 正常冷度
第2台開起. 經過3分鐘 冷氣 ...


恭喜查到問題點了

40A無熔絲開關 下端會突然沒電壓  
不知40A的無熔絲開關 是冷氣分開關還是總開關

假如40A無熔絲是分開關
我有提到無熔絲開端上下端 都要測量 才知道是不是那顆無熔絲開關出問題
也有可能是40A分開關的源頭出問題 所以上下端都要測試
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-16 01:29:29 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2018-9-16 12:54 AM
恭喜查到問題點了

40A無熔絲開關 下端會突然沒電壓  

是 分開關! 等周一 電料行開再去買來試試!
感謝 大大提供方向
回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-16 20:08:12 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-16 01:29 AM
是 分開關! 等周一 電料行開再去買來試試!
感謝 大大提供方向

不要一次做總結避免多花一條錢 再往上測 總電開關 或 分電開關
就是 要ˋ找到 一次側電壓不變 二次側會像你所說 電壓瞬間歸0這顆
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-9-19 21:18:53 | 顯示全部樓層
更換 40A 的無熔絲開關 就正常可以2台同時開啟! 謝謝大家 感謝!

評分

2

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2018-9-28 17:59:58 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2018-9-19 09:18 PM
更換 40A 的無熔絲開關 就正常可以2台同時開啟! 謝謝大家 感謝!

小弟遇到的是室外機其中一組散熱葉片斷裂,
造成散熱不足跳保護模式
規格是日立落地型七噸的冷氣..
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊