建議 插頭 跟 線 都要換掉 插座可以的話也換

最後一張圖  插頭已經長期發熱有劣化的情形  請小心

16AWG 約 1.3 mm2 安全電流約 11A 如果說長期近滿載使用 一定發熱  久了只會越來越糟

真的沒awg的線  用1.6或2.0mm 的白扁線代替也可以  (1.6安全電流約15A   2.0約20A)

線長度剛好就好 不宜過長
發表於 2017-8-2 15:42:17 | 顯示全部樓層
冷氣機出廠都會符合CNS標準,包含冷氣機上的電線....

銅線的線徑要粗或要細? 也要看電線外皮材質的耐熱標準,
室內配線走在暗管,一個暗管內的電線數少,A就愈高! 若暗管內配一堆電線,A就愈低。

若冷氣機原本就是用16AWG(1.3 mm2)的電線,就同樣符合標準! 除非燒掉,否則也不需要改。

 樓主| 發表於 2017-8-2 16:48:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 klein2005 於 2017-8-2 04:50 PM 編輯
FlyNews 發表於 2017-8-2 02:55 PM
是因插座和插頭銅片的接觸面造成的, 插頭看起來還正常,可能插座要換掉?但也可能換了之後也一樣溫熱...

110 ...


大大您好 感謝您詳細回復!
有關插頭和電線的溫度,插頭摸起來溫溫的,電線靠近插頭處摸起來比溫溫更熱些,都沒有到燙手的情形!

這插頭是新的,而且是比較貴的,保證沒有接觸不良的問題!20A的!
您說的電鍋插座的圖片看不見呢..

小弟插頭是用這種...所以一定沒有接觸不良的問題,3條電線都是用鎖的!
如果要換插頭 請問一定要用20A 250V嗎?
15A 125 V 可以嗎? 謝謝
6a26f056-9d04-4615-8989-18ed9d083f40_1000.jpg
發表於 2017-8-2 20:41:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2017-8-2 08:53 PM 編輯

鎖線式的就號稱是電鍋插座,你貼圖的也算,不同型號的面板和接法就不同。

110V 插頭大多也只15A,不容易找到20A的,
因為熱源是由插座和插頭的銅片接點造成的,
換插頭之後,可能插頭不會熱,但 靠近插頭的電線照樣會熱。

而可更換的插頭是空心的,外殼並沒接觸到電線,插頭才較不會熱,
但冷氣機上的插頭則是塑膠整個包住電線,所以插頭會較熱。

線的部份, 換插頭之後應該也一樣熱。

若你家還有開飲機、電鍋…
在加熱的時候也都1千瓦左右,你可摸看看插頭,也同樣會有點溫熱。

若摸起來只是溫溫的,應該算正常。但記得插緊就是了!
銅片的接觸面積越小就會越熱。

所以, 冷氣機最好是220V的, 電暖器更應該220v,
但在台灣110v的電暖器照樣能賣, 狀況才會比較多。