日立除濕機 RD-12CG故障

[複製鏈接]
發表於 2017-7-6 23:54:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
除濕機故障無作動
請教版上大大
主機板有換新狀況依舊,
壓縮機及風扇有直接送電 19749808_1525155747546904_1217898218_o.jpg 測試均正常。
1.目前故障燈持續閃爍5次,求故障碼。
2.請教濕敏電阻工作電壓?目前量測為2.55V

補充內容 (2017-7-7 10:20 AM):
除霜感知器→常溫3.79KΩ→冷凍19.4KΩ是否正常?
滿水開關   →正常
溫濕度模組→不會量?
電容         →直接送電可啟動判定正常(量過正常)
排水...
19724204_1525155804213565_811760906_o.jpg
19807690_1525155774213568_1822932072_o.jpg
19814519_1525155750880237_866644943_o.jpg
發表於 2017-7-7 01:10:35 | 顯示全部樓層
排水孔有沒有塞住. 水箱開關壞了, 濕度感知器壞了.

檢查紅筆圈出的項目....一定可以修出來的.
235242fjbqkm30t0j0qkss.jpg

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2017-7-7 10:17:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a144758 於 2017-7-7 10:29 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-7-7 01:10 AM
排水孔有沒有塞住. 水箱開關壞了, 濕度感知器壞了.

檢查紅筆圈出的項目....一定可以修出來的.


感謝回覆!
除霜感知器→常溫3.79KΩ→冷凍19.4KΩ是否正常?
滿水開關   →正常
溫濕度模組→這個點我很懷疑!不過不會量?
電容         →直接送電可啟動判定正常(量過正常)
排水無阻塞。
發表於 2017-7-7 13:11:05 | 顯示全部樓層
我有修過類似這個外型有液晶顯示螢幕
插電螢幕出現Er無法正常操作運轉
去回收場隨便拆一個除霜感應器
裝上即可正常運作
濕度感應器跟panasonic外型一樣
只有插線座日立較小
panasonic插線座較大
我想應該通用
提供你參考

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2017-7-7 14:13:50 | 顯示全部樓層
tmhsiao 發表於 2017-7-7 01:11 PM
我有修過類似這個外型有液晶顯示螢幕
插電螢幕出現Er無法正常操作運轉
去回收場隨便拆一個除霜感應器

感謝回覆!!
如果是顯示ER那是銅管感應器無誤。但目前是閃5下我也不確定。我去拆一個試試好了。謝謝!
濕度感應器。有看過酷友,串1個10K電阻代用,不知通不通用?
發表於 2017-7-7 14:56:06 | 顯示全部樓層
以前家中日立除濕機故障(型號忘了)
後來請日立來維修(已過保),是溫度感應故障了
給您參考
發表於 2017-7-8 08:18:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ssoss61 於 2017-7-8 08:19 AM 編輯

第3張圖的小黑盒裡有兩個感測器,沒意外的話其中一個在作怪,原廠檢修都是把那片模組更換掉

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2017-7-8 08:53:09 | 顯示全部樓層
感謝回覆
 樓主| 發表於 2017-7-10 22:05:10 | 顯示全部樓層

RE: (完修)日立除濕機 RD-12CG故障

本文章最後由 a144758 於 2017-7-10 11:02 PM 編輯

溫濕度模組-----因為適濕鍵,顯示閃爍5下,一直很懷疑此模組故障,無奈不會量。
知道濕敏電阻容易故障,查詢一般濕敏電阻中心電阻為31KΩ找一個電阻30KΩ替代,還是無法修復。
------------最後更換整個模組(溫濕度模組)後完修。

感謝各位前輩指導!!
19840541_1529508243778321_2038992510_o (1).jpg

評分

3

查看全部評分

發表於 2017-7-10 22:11:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2017-7-11 05:07:54 來自手機 | 顯示全部樓層
恭喜完修。果然不能代用,謝謝分享
發表於 2017-7-11 06:57:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2017-7-17 11:45:08 | 顯示全部樓層
假設溫溼度模組量起來就是30K ohm,那我就不懂為什麼不能用一般電阻代用?頂多就是一直除溼除不停,應該可以代用吧?又或者30K就是讓它不動作的阻值,那就換個阻抗更小的,溼度愈大、阻抗愈小,應該就會動作囉。
發表於 2017-7-17 13:32:36 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017-7-20 13:43:55 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2017-7-17 11:45 AM
假設溫溼度模組量起來就是30K ohm,那我就不懂為什麼不能用一般電阻代用?頂多就是一直除溼除不停,應該可 ...

有接上10k歐母試過不行,猜想是模組其他元件NG
 樓主| 發表於 2017-7-20 13:46:03 | 顯示全部樓層
謝謝受教了.完修機已送回.下次有机會試試.
 樓主| 發表於 2017-7-20 13:49:44 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2017-7-17 01:32 PM
http://www.hvac-net.org.tw/CKEdit/upload/files/%E6%84%9F%E6%B8%AC%E5%99%A8_%E6%BF%95%E5%BA%A6%E8%A8% ...

受教了,謝謝你
發表於 2017-7-20 21:06:54 | 顯示全部樓層
感謝大大無私的分享!

原來除濕機還有個 「溫濕度模組」,

一般冷氣好像沒這個東西