壓敏電阻一般用字母“MY”表示,如加J為家用,後面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用於穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪湧電能量,但不能承受毫安培級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.
1、所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓範圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關係到保護效果與使用壽命.如一台用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5××220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間.