本文章最後由 wkm 於 2016-9-23 12:03 PM 編輯
三級跳進階電子技術版區 n_150| 日本tempearl LT-1A漏電斷路器測試儀
1.下圖 天保牌 漏電斷路器測試儀外觀黑盒子,單一用途,前不久標到的(沒想到真有專用測試儀)。
2.下圖 唯一內附的中文使用說明書
3.下圖 內部樣式,附件四條測試線與保險絲,不包刮驗電筆,儀器與外盒一體無法拆卸。
4.下圖 整體面板,由左而右由上而下介紹,多次摸索後。
最左側四個端子接漏電斷路器,黑紅端子永遠接ELCB入電端,第三個紅端子接ELCB附載側需與第二紅端子同向,第四個白色端子接ELCB哪個部位(莫宰樣)? 中間 數字顯示慕左為電流mA與電壓值V(無法同步),右側顯示時間msec。 右上 旋鈕是設定跳脫電流與過電壓,觸感不錯有段的非線性。 左下方 黑色為保險絲盒,四方白可按用途? 下左 電壓設定,須高於被測電壓,台灣大概只有二段可用415V-200V,他上方有一LED會顯示,燈亮檔位正確。 中下 極性切換,大概測雙火線才有用或三相。 中下 旋鈕切換功能,左邊是測漏電電流與時間,右邊是漏電電壓與時間。 右下中 切換開關設定最大跳脫電流,50mA與500mA需與上方設定旋鈕配合。 右下 紅(啟動)與黑(停止)四方按鈕,須配合左側功能鍵選動作時間。 5.下圖 開始摸索後先測極性,這個LT-1A完全需活電作業,ELCB確實也要帶電才有作用。
6.下圖 用台安30A/30mA漏電斷路器測試,相關規格如下。非置入性行銷 7.下圖 原來 紅黑端子接上電源就會顯示,可惜不對,黃色旋鈕選到100V,燈號不亮
8.下圖 黃色旋鈕選到200V,燈號亮,記得須接ELCB入電端。被測ELCB設定是30mA所以LT-1A右下中 感度電流開關選在50mA。 當然機能旋鈕選在漏電機能試驗下 感度電流。
9.下圖 把第三條紅色端子線同第二條紅色端子平行,不過接的是ELCB負載側不要搞錯。 慢慢轉動右上設定旋鈕(電流值也會改變),須由小而大(順時鐘)。 注意※23.7mA左側ELCB未跳脫。 10.下圖 右上旋鈕慢慢順時針轉,看電流數值變化,答一聲(心臟停止,還好不是用人試驗,不用自己嚇自己) 23.9mA跳脫,玩上癮了……..答答答,大約維持此數值合於規定跳脫電流30mA以下。 所以旋鈕目前是控制電流值大小 11.下圖 把機能旋扭轉到漏電機能試驗下的設定,測試不會有任何動作,只有轉動右上方設定旋鈕電流值會改變,原來是設定電流值大小,供選至選單動作時間使用,類似鎖定(持續性測試須轉檔位),一樣設定前次跳脫電流23.9mA。
12.下圖 機能選單選至漏電機能試驗-動作時間,原來左下紅鈕壓下是啟動,藍紐壓下是停止(觸控)。 電流跑掉了23.8mA,時間顯示隨時間流逝不斷輪轉,就是不停,ELCB也不跳(自己跳腳了,哪裏出問題?) 13.下圖 又經過反覆摸索與看圖與中日文說明書,總算理解。 測試ELCB跳脫電流30mA,所以又回到機能旋鈕漏電機能試驗下選設定把電流調到28.9mA
14.下圖 按下紅色啟動鈕,!!!!!!!..........靠好快ELCB直接跳了18msec,原來是這樣用(持續或反覆測試與大量測試ELCB),藍色紐是停止(復歸)。 嘗試調低電流值也是會動作(有最低下限),跳脫時間會增加。
17.下圖 另一半功能無法理解的部分是過電壓測試或單3中性線 欠相保護機能試驗,中文說明漏電斷路器測試儀白色測試線與漏電斷路器銅母線拆下連接。n_147| 所指銅母線為何?n_149| 18.下圖 擷取日文說明,第四條過電壓檢測縣是接ELCB哪個部分。 是否有先進前輩知道,請賜教感恩不盡。 以上多方摸索如有誤,僅供參考 |