上為流量開關
下為壓力開關
正常線路蓋板內有附線路圖
故障處理
木川流控恆壓汞浦流控開關檢查
· 請您先試試看把電源關閉~家裡面水龍頭也都關閉~
把電子板上一條紅色(壓力開關)一條黑色(流控開關)拔掉~ 然後送電~如果馬達還是持續運轉~電子板壞掉!
如果不會運轉~再把(黑色線)流控開關 插回去! 此時沒用水 馬達持續運轉~流控開關壞掉 要先確定電子板有無損壞~~才可確定流控開關是否損壞!
KQ系列泵浦額定加壓揚程/高度
*KQ200:1.5kg/cm2 / 15m
KQ400:2.0kg/cm2 / 20m
KQ800:2.5kg/cm2 / 25m
當有使用往下加壓之場所,若有足夠自然水流驅動流量開關,可考慮將壓力開關P拔除,以流量控制模式來操作,水流起動最小流通量為每分鐘3000cc,出水口與泵浦最小落差為一公尺以上,意即水塔底要高於泵浦。
流量控制模式適用於水管老舊唯恐漏水,又急需要較高速供水的場所。
此模式可避免管路微量漏水導致馬達啟動頻繁現象。
初次運轉、大停水之後,發現馬達長時間空轉無法停止,則應立即停止供電。此時可將注水排氣塞旋鬆以加速泵浦內部空氣排出,並於大量流出水時再將排氣塞旋緊。
啟動一分鐘以後若泵浦依然空轉,此時請將流量開關旋鬆,使水從流量開關螺紋間隙流出,連續啟動數次即可。
水源水位太低或入口壓力太高
當停止用水時泵浦無法停止運轉,此情況為壓力設定太高所致,將壓力開關設定調逆時鐘方向調整約 5 度,每次 5 度。
當打開水龍頭用水時,泵浦無法啟動運轉,此為壓力設定太低導致,以將壓力開關順時針方向為量旋轉,直到泵浦啟動。
安裝流控恆壓泵浦時建議加裝一只出水制止閥及一處測試用水栓,出水制止閥可以快速分辨管線漏水或是泵浦異常,測試用水栓用於檢測流控恆壓泵浦啟閉是否正常
以上參考
|