痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 8164|回復: 11

UPS斷電後 發電不足60v~

[複製鏈接]
發表於 2016-1-31 14:54:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下為兩組不同牌子的UPS分別為科風500A跟PCM WAR-500A~
兩台狀況一樣電池無法蓄電後 更換不同型號電池測試 發現斷電時 發出的電不到交流60V~
非更換之電瓶電流不足或異常~即使使用12V22V電池依舊發電不足!

科風全圖

科風全圖

科風右半

科風右半

科風左半

科風左半

以上為科風500A板子
下方為PCM WAR-500A板子

PCM全圖

PCM全圖

PCM左半

PCM左半

PCM右半

PCM右半


50N06L上

50N06L上

50N06L下

50N06L下

上方為50N06L
下方為50N06 令我感到困惑的是 50N06這兩顆 用夾子夾跟直接用探棒量 電阻值卻不同....
剛用探棒量時 指針還會慢慢往上爬~~!!

50N06上1

50N06上1

50N06上2

50N06上2

50N06下2

50N06下2

50N06下1

50N06下1


問朋友 朋友說可能是這兩顆壞掉 叫我拔下來測試~但我不知這種晶片要如何分好壞~
論壇上又找不到類似問題~UPS文實在太少了....所以 想請問版上是否有遇過或知道 UPS發電不足的前輩 來指導~~
n_109|
發表於 2016-2-6 20:05:00 來自手機 | 顯示全部樓層
這種Ups有經過變壓器吧,經過變壓器應該就正常了。但是因為是方波輸出,所以量到電壓會略低
發表於 2016-2-7 11:11:03 | 顯示全部樓層
NMOSFET的測量,可參考這篇介紹.
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=MOSFET
 樓主| 發表於 2016-2-8 11:37:02 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2016-2-6 08:05 PM
這種Ups有經過變壓器吧,經過變壓器應該就正常了。但是因為是方波輸出,所以量到電壓會略低 ...

我爬文找到大陸文有介紹 方波問題~問題是 接上液晶營幕是無法開啟的
 樓主| 發表於 2016-2-8 11:39:49 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-7 11:11 AM
NMOSFET的測量,可參考這篇介紹.
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56295&highlight=MOSF ...

感謝分享 但其內容解釋還是有聽沒有懂 畢竟這類晶片實在太多種了
發表於 2016-2-8 20:21:00 | 顯示全部樓層
N-MOS的測量方式
1.先確認G.D.S腳位出來
知道腳位定義後,以下用指針電表的歐姆檔測量
2.將紅棒接於"S"極,黑棒接於"D"極
此時指針處於"無限大"
3.取一顆阻值約10~100K的電阻
接於"G"極與"D"極,電表依然要接著
正常應該會導通
發表於 2016-2-8 21:19:41 | 顯示全部樓層
3.取一顆阻值約10~100K的電阻
接於"G"極與"D"極,電表依然要接著
正常應該會導通


有一個類似但較偷雞的方法,用電錶的二極体檔給GD級一個順向電壓,再去量DS極應該是導通的,若要讓它再度不導通,用測試棒導電部份短路一下gd端,這樣DS 就不會導通了!
用這種方式可以很快的測試這類零件的好壞!:sam05

評分

1

查看全部評分

發表於 2016-2-9 00:06:18 | 顯示全部樓層
輸出應該為擬態的交流正旋波,用類比電表量出來電壓可能有偏頗.要不要試試看用數位的電表看數值~~晶體最簡單的方式是用類比電錶量看有沒有短路(阻抗毆母檔)通常掛掉的都是短路炸開,然後再對應一下晶體資料,看看是何型態的.再來細分不同的量法~~
 樓主| 發表於 2016-2-20 21:28:05 | 顯示全部樓層
後來 我將四顆拿去給我朋友量 他說是好的 回家後焊上~還是一樣 無解...
有前輩知道 哪顆IC或其他元件壞了 致使電壓不足60V呢??
發表於 2016-2-20 22:23:39 | 顯示全部樓層
這兩台是同家公司,差在產品定位不同

先將線路復原
1.測量電池電壓是否有12v以上
2.三用電表切到ac檔
紅棒接於電池正極
黑棒分別測量散熱片
應該可以量到ac 6v以上電壓
 樓主| 發表於 2016-2-21 21:17:20 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2016-2-20 10:23 PM
這兩台是同家公司,差在產品定位不同

先將線路復原

先將線路復原                              已將零件焊回
1.測量電池電壓是否有12v以上       電瓶量約12.6V
2.三用電表切到ac檔
紅棒接於電池正極
黑棒分別測量散熱片
應該可以量到ac 6v以上電壓           兩台都有6V~6.3V左右
發表於 2016-2-21 21:25:26 | 顯示全部樓層
cjo4cjo4u8 發表於 2016-2-21 09:17 PM
先將線路復原                              已將零件焊回
1.測量電池電壓是否有12v以上       電瓶量約1 ...

所以板子應該是沒問題

問題可能是變壓器與輸出路徑上面
要仔細量看看
另外繼電器也要測量看看