請問三凌電磁接觸器S N95規格要怎麼看 ?!可以教我嗎 ?!看過古哥大神了 !都沒說清楚 !?…感謝 !!
sketch-1429542463621.jpg
發表於 2015-4-21 07:59:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-4-21 08:02 AM 編輯

右側黑字就是規格,由上而下,日本認證(適用電壓/功率)、國際認證(適用電壓/功率)、產業認證(適用電機馬力)

四邊藍字就有寫作用,上(輸入)下(輸出)為主接點,左右二側為附接點(NC常開、NO常閉)還有兩個啟動接點。(啟動通電後)
發表於 2015-4-21 14:34:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 phuang3 於 2015-4-21 02:50 PM 編輯

最重要的規格是看交流還是直流開關,接下來是AC-1或AC-3的最大功率(或電流、馬達馬力),再來則是開關線圈電壓。
AC-1指電阻性負載,例如電熱器。S-N95最大可到150A電流。
AC-3指的是電感性負載,例如馬達。這時可看各個電壓時的最大功率或是直接看馬達的馬力表(如下方),這部分還要分是單相(1PH)還是三相(3PH)電源與電壓的關係。
例如,單相110V~120V時可接7.5HP馬達,三相110V~120V則可接10HP馬達。
線圈電壓上面沒寫,可能要看規格書。

以上有錯請專家指正。
 樓主| 發表於 2015-4-21 20:00:10 | 顯示全部樓層
感謝 !偶就是要問這個 !!電阻是加熱棒 !電感是線圈 !請問消弧是用電容嗎 ?!它裡面好像有 …忘了拍了 !下次有機會在拍來上傳 !!感謝前輩指點 !!
發表於 2015-4-21 23:31:45 | 顯示全部樓層
NO是常開接點(Normal Open):又稱NO接點或a接點
NC常閉接點(Normal Close):又稱NC接點或b接點
發表於 2015-4-22 08:57:14 | 顯示全部樓層
checkmate 發表於 2015-4-21 08:00 PM
感謝 !偶就是要問這個 !!電阻是加熱棒 !電感是線圈 !請問消弧是用電容嗎 ?!它裡面好像有 …忘了拍了 ...

我是外行啦,稱不上前輩。消弧電容開關裡面有,就不用費心了。

補充內容 (2015-4-22 12:00 PM):
電磁開關內部消弧元件通常是電阻與電容串聯成的RC緩衝線路
 樓主| 發表於 2015-4-23 21:16:43 | 顯示全部樓層
前輩 !感謝您無私的分享 !下次還遇的到一定拍來上傳 !