[實例分享] 將4F 瓦斯熱水器主火指示燈顯示在3F浴室內

[複製鏈接]
發表於 2014-12-15 19:31:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 huang22 於 2014-12-15 07:38 PM 編輯

因為4F頂的加壓馬達有用定時器控制,怕家人在3F浴室因水壓低,苦等不到瓦斯熱水器的熱水,(水壓低,未點火)
所以做個紅光LED指示燈,代表主火燃燒中. 熱水會來。

花最多時間是在想辦法拉一條網路線,從3F浴室到4F前陽台。
再花一些時間,紙上談兵--電路架構,與實作結果.

分享如下:
2.jpg
瓦斯熱水器內部電子點火控制盒,接用白線(自行接線) 與既有的黃線信號,
當主火燃燒時,量測白線有1.35VDC,及1.5V電池負極-黃線。

3.jpg
殼內的線路圖,如圖示,嘗試接黃、黃線,燈不會亮。
黃、黃線間電阻5.6K歐姆,無電壓變化。

4.jpg
新增3F浴室的紅光LED指示燈。 白光是抽風扇運轉指示燈,兼停電緊急照明(去年,自行裝燈具時,不小心把天花板熔一個窟窿,之後改裝之)。
使用5VDC手機充電變壓器,與一顆18650鋰電池,建構白光(緊急)照明系統。

光耦合.jpg
網路抓圖,了解光耦合器的工作電流範圍,有再參考PC817光耦合的說明檔。
最後採用兩側直接驅動方式,即左側(二極體),直接將白,黃線接上,量測電流約25mA (有主火時)
右側, 4.15VDC (來自白光緊急照明系統),經10歐姆電阻(限流,保護用) 及 紅光LED 到 光耦合第4腳的C級;E級接GND。

心得,光耦合的VCE電壓可能有 "數伏特"。 在此(4.15VDC系統) 若採用3.2V壓降的白光(暖白光)LED可能不會亮。

最後告知家人,停用熱水前,先關小直到紅燈熄滅,即主火熄滅,再過一段時間,全關水龍頭,使熱水器內不積存高溫熱水.





補充內容 (2014-12-17 11:48 AM):
紅光LED電流量測約18mA

評分

15

查看全部評分

 樓主| 發表於 2014-12-15 22:33:46 | 顯示全部樓層
PC817的IF與IC與VCE關係
PC817VCE.jpg
發表於 2014-12-16 13:02:47 | 顯示全部樓層
在下家裡的狀況基本上一樣,也是加壓馬達在樓上,當樓下洗澡時若不加壓就沒熱水.
只是在下比較懶,直接把電源線拉開關到樓下浴室,要用熱水時就開開關.
 樓主| 發表於 2014-12-17 11:44:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 huang22 於 2014-12-17 11:58 AM 編輯

家中平常水壓,我用4分不鏽鋼軟管、止回閥與關斷球閥兩只 將自來水與家中一個水龍頭連通;所以平常水壓可以是自來水的壓力,供給白天洗手、馬桶、RO製水甚至洗衣機等使用。若自來水壓夠高,4F瓦斯點火亦能點著,只是水量稍小溫度稍高;

但遇到問題:  是晚上洗澡時間,自來水水壓稍低,偶有無法點火現象。會手動將上述關斷球閥關閉,藉由有設定通電時段的加壓馬達提供家中系統水壓,洗個大水量舒服澡。 若加壓馬達啟動而關斷閥是OPEN狀態,藉由止回閥自動將家中水系統與自來水系統隔離。

試著想要 節省與減少揚水馬達將水打到四樓頂水塔的次數與電力 $ ,及加壓馬達不定時(洗手、沖馬桶)啟動的次數與損耗  $ 。