痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
12
返回列表 發新帖
樓主: antlu

求助: 東元變頻冷氣電路板更換報價 6000元

  [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014-8-26 15:37:35 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2014-8-22 09:59 PM static/image/common/back.gif
一般室外機風扇有轉動.代表有信號至外機
有可能壓縮機功率壞(後級)
參考看看 ...

報告鄧老大:
  剛開機時候 壓縮機有啟動(壓縮機模組供電電壓250V 控制電壓 14.7V 和 5.0V),風扇正常轉動,但是沒有多久(這次幾分鐘)風扇停止(壓縮機模組供電電壓293V 控制電壓 14.7V 和 5.0V),過一陣子壓縮機仍然不動但是風扇轉動(壓縮機模組供電電壓293V 控制電壓 14.7V 和 5.0V).

又過了一陣子 壓縮機電壓由 293v往下掉掉到 100v以下之後就全部電源都沒了(壓縮機模組供電電壓20V 控制電壓 0V 和 0V),這時候樑測室內機送到室外機的電壓居然完全都沒了!!

又過了一陣子電又來了(室內機供電過來了) 但是壓縮機還是沒動作(壓縮機模組供電電壓293V 控制電壓 14.7V 和 5.0V).懷疑這是系統的保護動作..

我改除濕模式很久,這種 室內機切斷電源的現象(壓縮機模組供電電壓20V 控制電壓 0V 和0V)沒有發生!! 當然這段測試時間 室內機都一持吹著強風!!

不知道您有何看法!!

不知道大家對這樣的現象有何看法!!
 樓主| 發表於 2014-8-27 12:26:44 | 顯示全部樓層
整組更換 6000元 財去人享樂 保固半年!!
發表於 2014-8-27 22:15:24 | 顯示全部樓層
我個人認為有可能壓縮機檢知器故障
 樓主| 發表於 2014-8-27 22:33:56 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2014-8-27 10:15 PM static/image/common/back.gif
我個人認為有可能壓縮機檢知器故障

鄧老大:
   壓縮機檢知器是何方神聖? 這次他只換整組控制器,SENSOR 都沒換!!
發表於 2014-8-27 22:50:20 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-8-27 10:33 PM static/image/common/back.gif
鄧老大:
   壓縮機檢知器是何方神聖? 這次他只換整組控制器,SENSOR 都沒換!! ...


壓縮機檢知器.是檢知壓縮機溫度
溫度異常會保護壓縮機.減速後停止
所以除非生產壓縮機時有瑕疵.不然不容易壞

發表於 2014-8-27 22:54:36 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-8-27 10:33 PM static/image/common/back.gif
鄧老大:
   壓縮機檢知器是何方神聖? 這次他只換整組控制器,SENSOR 都沒換!! ...

唉!說實在,每個廠牌大金、國際、日立凡是變頻冷氣不冷只要是不冷,遙控器按內機有沒有嗶一聲故障碼、重新斷電再送電,只要室外機還不轉,大多數都是室外機變頻板故障,只是大廠都有RECYCLE也就是整新板較便宜、記憶中日立和國際都是2千多元、不過就屬日立連工帶料收費3300~3500最便宜,我遇到許多台變頻機子,除了國際找同學借全新板外,其它都請公司維修,品牌選擇差很大,尤其是零件價格的訂定,差別很多錢
發表於 2014-8-28 00:42:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mfdcf 於 2014-8-28 09:28 AM 編輯

還是panasonic有遠景 他開發了變頻治具 讓經銷商能有服務能力判斷那個區塊故障
舊板的變頻制具 可當一台室內機使用.jpg
最新的panasonic的變頻測試制具.jpg

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2014-8-28 01:44:13 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-8-28 12:42 AM static/image/common/back.gif
還是panasonic有遠景 他開發了變頻制具 讓經銷商能有服務能力判斷那個區塊故障 ...

mfdcf 大;
   感謝提供寶貴的資訊!! 東元的室外機有三個溫度感測器,壓縮機的是50K 散熱器和氣溫的都是7.5K(室溫)!! 室內機我就不清楚了!!
 樓主| 發表於 2014-8-28 01:50:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2014-8-28 01:53 AM 編輯
阿資 發表於 2014-8-27 10:54 PM static/image/common/back.gif
唉!說實在,每個廠牌大金、國際、日立凡是變頻冷氣不冷只要是不冷,遙控器按內機有沒有嗶一聲故障碼、重 ...


阿資大:
   這次整組室外機板子 6000元 包含三組溫度檢知器!! 保固6個月!!
   可能是 變頻馬達驅動部分出了問題吧!! 造成馬達過熱? 還是其他問題? 只知道他只是更換電路板以及附加在底部的大電容!! 找時間再來慢慢檢視!!

   連工帶料 6000元 和 3500元 價差 2500元,希望這組以後還有價值!!

   