RAC-28NB室內機會噴水 排水管正常,有可能是哪裡出狀況呢?

  [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014-6-11 01:55:47 | 顯示全部樓層
近期日立已經洗好裝回朋友那
從洗好後他也吹了一陣子冷氣
不過他說不會滴水了
而且他說感覺排水管的水量較之前會噴水時多的感覺
可能真有哪裡塞住?
施工廠商說施工正確無問題…
日立則是拆回去洗…
不過洗好裝回到現在也差不多吹了兩個禮拜了
都還正常
發表於 2014-6-23 22:52:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fm30t 於 2014-6-23 10:54 PM 編輯

本人的經驗,出風口會噴水,請日立公司的人來處哩,結果是出風與入風口沒隔離好,導致入風沒有全部經冷排再經鼓風機排出出風口,一些空氣直接由入風口被鼓風機吸到,在與經冷排的冷風混合凝結排出,日立公司的人用一條海棉把冷排與外殼縫隙塞好就解決了
 樓主| 發表於 2014-6-24 03:02:15 | 顯示全部樓層
fm30t 發表於 2014-6-23 10:52 PM static/image/common/back.gif
本人的經驗,出風口會噴水,請日立公司的人來處哩,結果是出風與入風口沒隔離好,導致入風沒有全部經冷排再 ...

或許日立的服務人員有做了這些動作?
到目前是真的還沒有再噴水
整台室內機帶回去可能也做了些修正吧
發表於 2014-6-24 13:22:30 | 顯示全部樓層
a2228731 發表於 2014-6-24 03:02 AM static/image/common/back.gif
或許日立的服務人員有做了這些動作?
到目前是真的還沒有再噴水
整台室內機帶回去可能也做了些修正吧 ...

yes日立的人員現場施作
發表於 2014-6-30 14:32:44 | 顯示全部樓層
lin740619 發表於 2014-6-9 02:56 PM static/image/common/back.gif
個人經驗分享
機器-三線品牌「達可」(不知道算不算的上三線)
97-8年裝機,至今約清洗室內機2-3次

再次發表一下......
出風口又噴水了.......再吸也吸不出水垢,但為什麼又噴呢?
請人來看,排除結氷、水盤裂開等等情形,確定是「出風口隔溫不良」,造成冷風在馬達出風口處凝結水滴後,慢慢的慢慢的滴水,尤其是大熱天時更明顯.......,所以,現在就撐用,等裝冷氣旺季過了之後,再把室內機拆下清洗並在出風口處,貼上可以隔溫的海棉,避免再次凝結水滴...。