[求助]求問日立(非變頻)分離式冷氣內機"定時燈"自我診斷回數代表名稱

[複製鏈接]
發表於 2014-4-14 16:57:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如提:求問日立(非變頻)分離式冷氣內機"定時燈"自我診斷回數代表名稱
1回 --> XXX 不良
2回 -->  ...
3回 -->  ...
4回 -->  ...
.
.
.
15回 --> ...
約5~10年前所生產之定頻機種
請諸位大大們伸手援助
謝謝
發表於 2014-4-16 14:18:01 | 顯示全部樓層
日立非變頻分離式冷氣室內機沒有自我診斷功能.你的冷氣現況是?我應該可以幫忙你判斷故障點....
發表於 2014-4-17 23:10:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ordinary 於 2014-4-17 11:12 PM 編輯

日立非變頻有一型會出現定時燈閃爍

你的室內機馬達應該是直流的

所以才會出現定時燈閃爍
 樓主| 發表於 2014-5-1 09:34:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 suilin 於 2014-5-1 09:36 AM 編輯

謝謝各位幫忙!
已於4/14晚間排除狀況,未能及時回報在此深表抱歉
僅將故障狀況及排除方法陳述如下供諸位參考
故障狀況:定時燈會一再循環閃15下,無法操控(按鍵/遙控均無反應)
故障點:風向步進馬達不良
排除方法:
1.去除步進馬達
2.更換步進馬達
自用的兩種方式均可採用,客戶的當然更換良品
      
另:室內機馬達為交流馬達