<問題>雙手起動式安全裝置,自保持迴路

[複製鏈接]
發表於 2014-4-10 21:00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙手起動式安全裝置,自保持迴路

零件:
按鈕開關x2(回復式)
繼電器x2
電磁閥氣缸

動作需求
雙手同時按下按鈕x2時,汽缸動作(往前)保持
回復時(縮回),按一顆按鈕(能否固定按某一顆按鈕時,動作回復)

請問方式繼電器要如何選擇? 需注意什麼?
麻煩協助幫忙
謝謝
發表於 2014-4-11 01:00:05 | 顯示全部樓層
純繼電器迴路的話,增加一顆縮回按鈕會比較好做,以安全觀點來看,按2顆才能伸出,按另一顆縮回鍵就縮回,這樣似乎比較明確。

回復

使用道具 舉報

發表於 2014-4-11 09:53:53 | 顯示全部樓層
兩個按紐按下,繼電器動作(往前),按紐放開(回復),加顆微動開關回到定點後斷電,這樣會不會比較好一些
給您參考
回復

使用道具 舉報

發表於 2014-4-12 12:12:29 | 顯示全部樓層
這樣參考看看,繼電器選有2個2a接點的
自動控制.jpg
回復

使用道具 舉報

發表於 2014-4-12 16:12:11 | 顯示全部樓層
2PB.2RELAY.PB1不能太晚PB2放. 2PB [640x480].jpg