水塔散熱式 大型冷氣維修

[複製鏈接]
發表於 2013-6-19 19:14:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


這冷氣有兩台壓縮機
其中左邊那台故障無法啟動
1.JPG

因沒修過這東西,線路不熟
所以解開所有束帶,開始走線
因兩部不是同時故障
所以理應只要查共同線路之後的部份即可
果然就是其中的一顆RELAY故障
雖只故障其中一顆,但我兩顆一起換(凍卡固)
2.JPG

完修後理線,還被電了一下,靠是220V的(&*^#!%$!*@&)
3.JPG

評分

2

查看全部評分

發表於 2013-6-19 20:40:29 | 顯示全部樓層
傳說中的馬不雷多又出現了!
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-19 20:48:18 | 顯示全部樓層
這個應該是3相220V 30RT 水冷式箱型冰水主機 , 做這種利潤比家用的還好做
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-19 22:19:01 | 顯示全部樓層
好复杂哦!坛子里冷气机维修达人很多啊!
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-19 23:36:52 | 顯示全部樓層
這應該叫做   冰水主機
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-20 00:27:43 | 顯示全部樓層
被電了一下,靠是220V的(&*^#!%$!*@&)
加速老化細胞更換新細胞
精神百倍
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2013-6-20 16:38:59 | 顯示全部樓層
安易之 發表於 2013-6-19 11:36 PM static/image/common/back.gif
這應該叫做   冰水主機

正確,只是跟客戶說這名稱,他聽不懂
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2013-6-20 16:44:52 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2013-6-20 12:27 AM static/image/common/back.gif
被電了一下,靠是220V的(&*^#!%$!*@&)
加速老化細胞更換新細胞
精神百倍

電到的當時
我腦中一片空白...

就是圖中那顆變壓器
他是380V轉220V的
好在是並到220的那端
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-24 03:17:17 | 顯示全部樓層
挖..這是3巷380V的機器霸...才會多伊科變壓器
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-6-24 10:08:01 | 顯示全部樓層
注意注意~~

電太多可是會心律不整的