找回密碼
 立即註冊
查看: 4435|回復: 2

上个漏电保护开关的电路简图

[複製鏈接]
發表於 2013-4-25 21:06:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  这个漏电保护开关是早先年购买的电脑排插上的。最近老是发生刚合闸时跳闸的情况。一开始以为是一些负载的Y电容漏电太大造成的。然而,当拆开显示器后测试Y电容的品质,没有发现什么异常。那么,是不是保护开关本身的问题呢?
  昨天把这个漏电保护开关打开进行了检查。这个开关的电路相对以往的产品比较简单。当零、火线流经磁环的电流不平衡时(比如人体触电或按Test按钮),在检测绕组中便产生触发电压,致使SCR导通,进而使电磁铁有电流通过,并进一步提高了零、火线流经磁环的不平衡电流。总之,整个触发过程是一个正反馈过程,可以使闸刀尽快地分开。

DZL18-20漏电保护器

DZL18-20漏电保护器


  将所有分立元件拆下检测了一番,并没有发现问题。其它只发现闸刀的一个触点有些脏污,遂将其擦拭干净,并用除锈润滑剂进行保护。重新装配后试机,之前的故障倒是“暂时”消失了。是不是触点接触不良造成的还是灵敏度太高,抑或其它,就有待日后观察吧。

評分

1

查看全部評分

發表於 2013-4-26 20:26:43 | 顯示全部樓層
C  103電容換掉應該可改善
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2013-4-26 20:54:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-4-26 08:56 PM 編輯

嗯,我也这么想,因为这个电容是起消除干扰、延迟缓冲作用的。但我将它拆下检查是正常的。
自拆修后,目前没遇到跳闸故障。触点清洗后,消除了通电时的火花,可能是解除故障的原因。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-7-4 02:03 PM , Processed in 0.034357 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表