日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障

  [複製鏈接]
發表於 2013-6-8 09:47:08 | 顯示全部樓層
marsx3 發表於 2013-6-7 07:18 PM static/image/common/back.gif
呃 再自問自答
那顆室內機馬達跟2009年台灣日立引進的S40X2T日本原裝機的馬達一模一樣
日立報價3.1k

用手轉就知道馬達的軸承是否有問題!
我覺得應該不是軸承的問題!
發表於 2013-6-15 03:29:45 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2013-6-8 09:47 AM static/image/common/back.gif
用手轉就知道馬達的軸承是否有問題!
我覺得應該不是軸承的問題!

馬達拆前用手轉就有個摩擦的聲音
後來拆開之後才發現是轉子邊有片塑膠片去摩擦到電路板造成的聲音
把那片塑膠片往轉子那邊推回去就搞定了
軸承是ok的,不過我也順便把原廠附的NMB泰國製608軸承換成SKF德國製
現在是完全沒高頻音
3.1k省起來

室外機馬達也換好了
這樣一來就全機修復
總共大概花了快一台28ST的$
很傷,不過要是拆裝潢再換新機應該是更傷
希望這次修完能多撐個幾年....

總之,感謝狼大還有各位大大們

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2013-6-17 02:15:22 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
發表於 2013-6-17 02:58:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修 n_063|