atx power是高壓端dc 300v轉低壓端12v/5v,我想做inverter電路,想在低壓端加48v電壓而高壓端理論上有1200v電壓,請問:
1、我想把atx power拔的變壓器,轉為48v升1200v用,可行或不可行的原因?
2、一般高頻變壓器,我要如何得知可加載的電壓。例如300v dc由100圈漆包線分擔則每圈只需分3v。但假如300v dc由10圈漆包線分擔是否可行?要看漆包線線徑 or 使用的絕緣漆種類 or 什麼參數,才能得知絕緣耐壓?
發表於 2013-2-10 16:58:51 | 顯示全部樓層
或許取用高壓板的變壓器比較方便,輸入電壓也較低.
發表於 2013-2-10 19:53:13 | 顯示全部樓層
高壓測採分區繞法bobbin 上有間隔 每一間隔 電壓差不超過1000伏特