想要請問士林的S-P50T電磁接觸器的各接點及接法

評分

1

查看全部評分

發表於 2012-7-25 10:49:25 | 顯示全部樓層
http://www.seec.com.tw/product/p ... ;dno=93&selno=7
如果還是不懂
建議你還是交給專業的

S-P50T.pdf

308.92 KB, 下載次數: 254

 樓主| 發表於 2012-8-1 15:57:26 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-7-25 10:49 AM static/image/common/back.gif
http://www.seec.com.tw/product/product_info.asp?pno=168&sno=&dno=93&selno=7
如果還是不懂
建議你還是 ...

謝謝雄爸,原來是我把a.b接點搞反了,現在我的馬達可以正常自動啟閉了
發表於 2012-8-1 16:39:26 | 顯示全部樓層
maxjan 發表於 2012-8-1 03:57 PM static/image/common/back.gif
謝謝雄爸,原來是我把a.b接點搞反了,現在我的馬達可以正常自動啟閉了

我個人是不習慣用 a  b 接點這名詞
使用NC (常態閉合)
NO(常態打開)
較不會搞混
發表於 2012-8-1 16:59:28 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-1 04:39 PM static/image/common/back.gif
我個人是不習慣用 a  b 接點這名詞
使用NC (常態閉合)
NO(常態打開)

贊同

意義,就很清楚了,對配電人士,對一般使用者,更容易明白功能