1萬
tsao0427 發表於 2012-6-18 06:07 PM static/image/common/back.gif 這電容你測起來不是正常嗎 ? 為何還要更換 ? 請問室外風扇馬達會運轉嗎 ? 如果會運轉我想應該是壓縮機掛了 ...
8263
雄爸爸 發表於 2012-6-18 08:28 PM static/image/common/back.gif 請告知壓縮機的電流?&銘牌上寫的電流? 壓縮機有一個雙金屬片的過電流保護
8655
滷雞蛋 發表於 2012-6-18 08:55 PM static/image/common/back.gif 壓縮機掛了~ 有空的話請在標題加上廠牌&型號~ 謝謝~
5705
tsao0427 發表於 2012-6-18 10:15 PM static/image/common/back.gif 從好幾年前開始記得差不多有十年了,冷氣壓縮機的過載保護器,就已經內建在壓縮機內部了,因此過載保護器壞了 ...
lhc 發表於 2012-6-19 01:54 AM static/image/common/back.gif 啟動電容沒壞! 請先更換過載保護器..... 如無效...壓縮機掛了!!!
373
kevinjeng.tw 發表於 2012-6-20 09:08 AM static/image/common/back.gif 我也認為是過載保護器壞了,壓縮機一動就30多A,就不再動,幾分鐘後就再一次...但它好像在壓縮機內. ...
winse 發表於 2012-6-21 12:00 AM static/image/common/back.gif 你可看到啟動電流30多A,冷氣能力應約10000BTU 內建過載就個人專業至少25000BTU以上才可能
lhc 發表於 2012-6-21 12:21 AM static/image/common/back.gif kevinjeng.tw 大 壓縮機已掛了!!!
5157
winse 發表於 2012-6-22 01:52 AM static/image/common/back.gif C+R電阻最小R+S電阻最大 C+S電阻次大,能看到電流A 代表線圈正常