東元分離式冷氣MS736BK室內機風鼓無法拆除!

  [複製鏈接]
發表於 2012-5-7 11:17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好,小弟的東元分離式冷氣買到現在已經將近十年了,想說DIY清洗一下,當我把室內機的外殼、接水盤等拆下來後,剩下風鼓的部份無法拆除,以下說明我的處理過程。
1、我先用六角板手將風鼓右側和馬達連接的部份轉鬆,使風鼓可以左右移動。
PhotoCap_IMG_3821.jpg
2、風鼓左側的部份,如下圖所示。
PhotoCap_IMG_3823.jpg
3、風鼓左側在機殼外有橡皮套,我試著把它從左側向右側擠(由外向內),但橡皮套無法完全進入洞內,橡皮套內的風鼓軸心有一部份會卡在洞口,而風鼓的右側也被右側的機殼頂住無法再移動。
PhotoCap_IMG_3838.jpg
4、整個風鼓只能在機殼內左右移動而無法拆下。
PhotoCap_IMG_3839.jpg
5、我也試著將蒸發器左側上下兩個螺絲及右側上方螺絲卸下,但問題仍是卡在步驟3橡皮套內的風鼓軸心無法進入機殼內。
PhotoCap_IMG_3802.jpg
PhotoCap_IMG_3818.jpg
我想請教一下各位先進,是否有什麼樣的方法可以順利的拆下風鼓,感謝!
發表於 2012-5-7 13:23:27 | 顯示全部樓層
先拆掉冷排吧  這樣就比較好拿風鼓
發表於 2012-5-7 13:27:34 | 顯示全部樓層
做個接水盤直接在機器上洗如何?這樣就不用考慮拆除裝回的問題
發表於 2012-5-7 13:48:27 | 顯示全部樓層
ags 發表於 2012-5-7 01:27 PM static/image/common/back.gif
做個接水盤直接在機器上洗如何?這樣就不用考慮拆除裝回的問題

到此為止吧..接下來的工作必須拆下室內機.....可考慮.......ags大大 的建議
 樓主| 發表於 2012-5-7 19:48:10 | 顯示全部樓層
感謝各位先進的回覆,小弟目前的做法是用刷奶瓶的小刷子,一格一格地慢慢刷,要花費很多的力氣和時間,如果可以把風鼓拆下來就不用這麼麻煩了,因為是一對二分離式的冷氣,所以還有一台沒有清理,才會上來請教是否有更有效率的方法,再次感謝各位的回覆!
發表於 2012-5-7 20:41:52 | 顯示全部樓層
是不是可以先將馬達往右整個先卸下來,這樣鼓風輪應該就可以請下來了
發表於 2012-5-7 20:44:59 | 顯示全部樓層
電腦要拆 鰭片外搬 馬達連風鼓一起卸下
發表於 2012-5-7 23:32:53 | 顯示全部樓層
simplex 發表於 2012-5-7 07:48 PM static/image/common/back.gif
感謝各位先進的回覆,小弟目前的做法是用刷奶瓶的小刷子,一格一格地慢慢刷,要花費很多的力氣和時間,如果 ...

這一型是我做過東元風扇馬達最難拆的機型.真的很難拆.要花一點時間.
還可以用威猛先生廚房專用.把冷排.風鼓噴均勻10分鐘後清水沖乾淨.
順便清地板.
發表於 2012-5-8 00:19:01 | 顯示全部樓層
電腦要拆 鰭片各上搬動 馬達連同風鼓一起卸下 +1
經驗上是如此
 樓主| 發表於 2012-5-8 12:15:52 | 顯示全部樓層
從各位先進的建議看來,大概只有把右側的電腦和風扇馬達移除才有可能拆下風鼓了,這是個大工程呀!感謝各位的各種建議方法,謝謝!
發表於 2012-5-8 12:34:30 | 顯示全部樓層
類似情形小弟先用保鮮膜把怕水的地方包好(電線接頭,電路板),再用泡沫式清潔劑噴上,清潔劑消泡後用軟刷刷乾淨,最後用噴霧器裝清水把髒東西噴乾淨,最後組裝順便擦地板
發表於 2012-5-11 02:07:44 | 顯示全部樓層
風鼓清理是可以很輕鬆且不需拆下來
用任何品牌的廚房清潔劑噴一噴
再用任何形式的加壓瓶或噴灌裝清水噴一噴
以上盡量避免噴到馬達軸心
再用廢棄牙刷刷下毛絮就很乾淨
發表於 2012-5-11 11:34:03 | 顯示全部樓層
這樣做就對了
 樓主| 發表於 2012-5-15 21:16:33 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2012-5-11 02:07 AM static/image/common/back.gif
風鼓清理是可以很輕鬆且不需拆下來
用任何品牌的廚房清潔劑噴一噴
再用任何形式的加壓瓶或噴灌裝清水噴一噴 ...

謝謝winse大的建議,小弟下一台會試的,感謝!
發表於 2012-5-16 00:13:51 | 顯示全部樓層
你可試試看如建議有幫助,那就恭喜省下一筆保養費,別忘了底下墊一些抹布吸汙水
發表於 2012-6-5 11:34:45 | 顯示全部樓層
如果你有把握裝拆下風鼓,你必須裝冷排先拆下來,但拆下要注銅管不要折到,我還是建議不要拆萬一傷到銅管會漏冷媒的,局部的清洗等到乾了之後再裝上。