痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 15781|回復: 9

分離式冷氣電源配線方式

[複製鏈接]
發表於 2011-5-25 19:27:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在安裝分離式冷氣時,有時須配合環境而改變電源配線方式,以下給各位在安裝時參考之用
三洋分離式安裝配線圖.rar (12.72 KB, 下載次數: 695)

評分

3

查看全部評分

發表於 2011-5-25 19:51:23 | 顯示全部樓層
好像都是3條線,兩條AC220,另一條要稱它為什麼線?  圖上少了接地線,實務上可以做現地簡易接地嗎(打鋼釘、綁鋼筋等..)?
 樓主| 發表於 2011-5-25 20:17:03 | 顯示全部樓層
回復 wwwtw 的帖子

多出來的一腳為空腳不用接

地線需要另外接,正確接地須由室內電氣箱內配電盤之接地端子牽引線至冷氣接地端子,方為正確接地,尤其是變頻系列一定要確實接地
發表於 2011-5-25 20:22:49 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子

誤會了:sam59

想請教的是室外機與室內機的三條連接線中,有兩條是AC220,那另一條線通常怎麼稱呼比較適當?  接地的問題是大部分的舊房子不是沒接地,就是接台電的中性線,這個問題吵好久了,沒有很確定的答案,自己也是傾向於不使用台電中性線的一邊。

感謝老師們的回答!:sam42
 樓主| 發表於 2011-5-25 21:20:55 | 顯示全部樓層
回復 wwwtw 的帖子

這樣畫有沒有看得比較懂,那條線叫做控制線
未命名.png

評分

2

查看全部評分

發表於 2011-5-25 21:46:01 | 顯示全部樓層
請問大師
原始電源配線沒有地線---只有兩線
裝機地點離開關箱很遠
您是如何處理地線?

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-5-25 21:46:18 | 顯示全部樓層
以上面這張圖來說,控制線也是壓縮機電源迴路的一部分。

一般室外機供電的機器是否利用控制線操作室外機繼電器來達成壓縮機電源的開關?而非直接經由室內機上的繼電器形成電力迴路?小弟最近幫忙裝過幾台分離式冷氣,沒有拆開過室外機,所以有這些問題。感謝tsao0427的手繪圖n_116|
 樓主| 發表於 2011-5-25 22:06:23 | 顯示全部樓層
回復 wwwtw 的帖子

沒錯室外機另外有一顆繼電器用來啟動壓縮機跟風扇馬達,我少畫了n_065|

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2011-5-25 22:36:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2011-5-25 10:37 PM 編輯

回復 st29hd1 的帖子

室外機不方便接,室內機也可以,室內外機之間有冷媒銅管連接,銅是良好的導體,接室內連室外也接到了
那室內要接哪裡呢?如果不方便拉到配電箱,我是有一個方法,但這不是一個正確的接法,就是接到室內插座外殼的固定螺絲,不可以接到插座內的中性線喔!那是電工法規所不允許的

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-5-25 23:20:20 | 顯示全部樓層
老師父...
辛苦了!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-22 08:02 AM , Processed in 0.175290 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.