發表於 2010-7-17 14:20:06 | 顯示全部樓層
原帖由 逃兵 於 2010-7-16 10:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif

其實,它會電人,應該是因為我們的插座在當年並沒有"N"的定義而造成的吧。
而以目前的配線,即使有N/G的區別,如果你不接這個G,單純以N來接地,是不是所有的N都會在"長的"那個洞呢?我想很多的水電都沒有依循這個原則,反正,都會動 ...

雖然 N 跟 G 是導通.但G對地下來說並不是最短的距離.所以個人認為以 N 來代替的是不適當的.
我還是補充一下(G)是為了要防止感電所設置.
發表於 2010-7-17 15:24:01 | 顯示全部樓層
一起回覆58# Dave 跟  59# wason 的帖子

恩~~我地線是鎖在底盤,我沒有"高阻計"這種東西去測量@_@"

不好意思,剛剛把配電箱拆開測了一下,地線對火線的電壓又回到110V,

奇怪...我之前試好多天,每次測數值都有差別(1年多前試的),火線對地線明明是(140多V跟70多V、150V多跟60多V、120多V跟90多V)

依照兩位的說法...以我目前的狀況,還是應該繼續接地線了....

****************************PO圖******************************

我剛剛試時,總電源開關NFB(14mm平方電線,紅黑兩線)是直接OFF,此時中性線(N極,我在57#是稱水線)跟地線(G極)並沒有短路...


用嗶嗶檔試N極跟G極,並沒有短路
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_001.jpg


用歐姆檔試N極跟G極,並沒有短路
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_002.jpg


我確定電表探棒有接觸到電線,因為我是直接碰觸O型端子內的電線(此兩條電線都是14mm平方)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_003.jpg


紅色火線(14mm平方) 跟 白色水線(14mm平方) 的AC電壓
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_004.jpg


黑色火線(14mm平方) 跟 白色水線(14mm平方) 的AC電壓
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_005.jpg


紅色火線(14mm平方) 跟 地線(14mm平方) 的AC電壓
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_006.jpg


黑色火線(14mm平方) 跟 地線(14mm平方) 的AC電壓
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/NFB_Control_Box/NFB_Control_Box_007.jpg
發表於 2010-7-17 17:29:06 | 顯示全部樓層
samfu大.地線是防止感電的.一定要鎖在鐵箱上.您蓋子都拆了.就順便拿十字起子.把每個螺絲都重新巡一次看有沒有沒鎖緊的.因沒所緊會引起大電流.巡的時後記得要穿鞋.手不要碰金屬物.一條一條巡
我有一次因朋友買法拍屋.我去幫他裝電燈及裝璜配電.他們搬進去沒幾天.開冷氣沒多久.NFB就跳了.他找了電器行去看.說他機器沒問題.說是我的問題.我去查了一下發現他們螺絲沒鎖緊.電線發燙.於是NFB就跳了n_123|
發表於 2010-7-17 17:54:49 | 顯示全部樓層
UT61E可以測到200M歐姆....
通常~~只要他顯示OL~~~表示你的地線絕緣不錯....
但要如何得知你的地線是否真有接入大地..
用點水在地上測量G點與地上的那攤水~~~看有沒有組抗
如果電表有反應~~~就代表~~G點確定有跟大地導通
發表於 2010-7-17 18:31:50 | 顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2010-7-17 03:24 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一起回覆58# Dave 跟  59# wason 的帖子

恩~~我地線是鎖在底盤,我沒有"高阻計"這種東西去測量@_@"

不好意思,剛剛把配電箱拆開測了一下,地線對火線的電壓又回到110V,

奇怪...我之前試好多天,每次測數值都有差別(1 ...


ㄚ游大,經您測量NG阻值可以確定這兩條線沒有連接,雖然不知道該條G極的大地阻值是多少,但是這條G極可安心作為設備接地!因為這條接地線不屬於您室內配線系統接地.
發表於 2010-7-18 01:33:11 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-17 05:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
samfu大.地線是防止感電的.一定要鎖在鐵箱上.您蓋子都拆了.就順便拿十字起子.把每個螺絲都重新巡一次看有沒有沒鎖緊的.因沒所緊會引起大電流.巡的時後記得要穿鞋....


地線是防止感電的...你這觀念我會記下來...

我蓋子測完就裝回去了...不過我確定螺絲都有鎖緊...

其實我當初就是一時心血來潮,去巡螺絲有沒鎖緊...
才發現舊水排有兩個孔崩牙,其中一個孔還是鎖14mm平方的主水線...
當時心中還暗自罵了水電工...好佳在那幾年都還沒出事...

原帖由 shunxing 於 2010-7-17 05:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用點水在地上測量G點與地上的那攤水~~~看有沒有組抗
如果電表有反應~~~就代表~~G點確定有跟大地 ...


我住2樓...
你是指只要在2樓地板(磁磚)任何一處上灑水,就可以這樣試了???

會這樣問是在想,鋼筋到磁磚,距離應該不短(我是不知道鋼筋在那處啦)...灑個水就測的到阻值...

原帖由 wason 於 2010-7-17 06:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif


ㄚ游大,經您測量NG阻值可以確定這兩條線沒有連接,雖然不知道該條G極的大地阻值是多少,但是這條G極可安心作為設備接地!因為這條接地線不屬於您室內配線系統接地. ...


恩~~感謝粗工的說明...
發表於 2010-7-18 17:01:12 | 顯示全部樓層
家用配電盤的電壓
如果兩組110V對中性線N的電壓
出現嚴重不平衡時(ㄚ游大衣年前量測的結果)
請盡快通知電力公司處理
這是因為台電的外線
連接到用戶的中性線N接觸不良
導致用戶電壓不穩
發表於 2010-7-19 04:57:33 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-7-18 05:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
家用配電盤的電壓
如果兩組110V對中性線N的電壓
出現嚴重不平衡時(ㄚ游大衣年前量測的結果)
請盡快通知電力公司處理
這是因為台電的外線
連接到用戶的中性線N接觸不良
導致用戶電壓不穩 ...


雄大,
我當時的例子(1年多前)...我兩條火線對中性線的電壓,都是110V左右...
是在測火線對地線的電壓,才出現這種怪現像...

我這幾天在想,當時有沒可能是接到某個機器,那個機器的中性線對地線,有問題所造成...

我目前有在懷疑一台110V、2KV的穩壓器,
因為這1年多來,我並沒更換什麼機器,除了這台110V、2KV穩壓機...

起因是,前一些時後,我家偶爾燈光會閃一下(同時發生一個怪聲音,此聲音好像是此110V 2KV穩壓器發出來的),
自從我把那台110V、2KV的穩壓器拆掉後,就沒這種問題了(出怪聲、燈光閃)...

下圖中間那顆小穩壓器(110V、2KV),就是我懷疑的那台...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=86861#86861
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_008.jpg
發表於 2010-7-19 05:00:47 | 顯示全部樓層
我在#68說了一堆...其實重點是在這篇....

因為我又想到一個問題了,這也是藏在我心中1年多的問題,
我一年多前買了一台220v、3kv的穩壓器
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=86861#86861
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=87254#87254
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=87364#87364

當時會買這台,是想把音響器材全改成220V來聽,但後來放棄了(因為麻煩),

所以問題來了,這台220V變廢物了,
幸好賣家當時有教我說,可以把這台220V的當110V用,
我要問的是,下面這幾種改法,會產生問題嗎???


*********************3KV穩壓器 220V改110V (這些圖都是我1年多前畫的,所以我才會標示成"輸出地線可不接")***********************

這是3KV 220V穩壓器,背面的接線端子排
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DEL/source.jpg



這台的正常接法,應該是220V進220V出
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/3kv_220v_110v/220in_220out_02.jpg



那如果我把地線變成接中性線,會發生什麼事???這是不是目前一般普遍的接法(因為大家都把中性線當成地線用)???
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/3kv_220v_110v/220in_220out_01.jpg



如果我把220V穩壓器當成110V穩壓器接,這樣會有什麼後果???僅是供率變小嗎(不可能維持原本的3KV)???
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/3kv_220v_110v/110in_110out.jpg



聽說下圖是最好的接法,220V進110V出,把地線當水線用...這種接法會有什麼後果...
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/3kv_220v_110v/220in_110out.jpg
發表於 2010-7-19 09:21:04 | 顯示全部樓層
一般家庭的電氣產品使用220V的電壓,確實會比較穩
原因是N相中性線的對地電壓,不見得隨時都保持在0V
且當負載增加時,電線可能會產生壓降

游大貼的電源穩壓器,2KV的像是一般的UPS,3KV的像是工業用的
重點是,要有AVR功能的要價都不低
一般低價的AVR並非連續調整型,且無濾波功能
它只是偵測輸出電壓,控制繼電器送電給自偶變壓器,以達到穩壓效果,對於雜訊完全無法過濾
用UPS當穩壓濾波,有聽說APC的效果不錯, C/P值較高

貼圖裡的3KV要改220V進,110V出
如果裡面的變壓器是單向三線110V(L)-0V(G)-110V(N)且為隔離型就沒問題
發表於 2010-7-19 09:31:40 | 顯示全部樓層
ㄚ游..你該不會拿這些產品直接經過總電源再到室內電器吧.....
我百分之百跟你說~~~一定會有問題~~~~這根本不夠用阿~~~~還會壓降
要用220V穩壓110V~~要用到我跟s10274chen貼出來的那種大顆的變電器....
發表於 2010-7-19 23:36:59 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-19 09:31 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
ㄚ游..你該不會拿這些產品直接經過總電源再到室內電器吧.....
我百分之百跟你說~~~一定會有問題~~~~這根本不夠用阿~~~~還會壓降
要用220V穩壓110V~~要用到我跟s10274chen貼出來的那種大顆的變電器.... ...


你應該是說你下連結的那兩張圖:
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid293395

我當初想法是從配電箱拉出一組220v專線,接到這台3kv穩壓器,
這台3kv穩壓器的輸出只接給音響器材,不會接到別的電器...
結果這台買來1年多,還是被我丟到一旁...根本沒在用...n_118|
發表於 2010-7-20 00:51:54 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-7-19 09:21 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一般家庭的電氣產品使用220V的電壓,確實會比較穩
原因是N相中性線的對地電壓,不見得隨時都保持在0V
且當負載增加時,電線可能會產生壓降

游大貼的電源穩壓器,2KV的像是一般的UPS,3KV的像是工業用的
重點是,要有AVR功 ...


2KV的,剛查一下,型號是NR-2000
http://search.ruten.com.tw/searc ... ;k=NR-2000+&t=0
規格是:2KVA 1.6KW
因為懷疑它是造成怪聲、電燈閃一下...的兇手,目前已經被我丟到一旁了...
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/2KV_110V/NR_2000_001.jpg

**************************************************************

手上這台3kv是低價的...型號是NA-103,網路上找不到資料了...
現在懶的去拆它...

剛看一下以前的連結,有兩張圖...將它貼出來...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=87364#87364
這台當初買2手的,剛查一下以前的存檔資料,我是花3650元(3500機器+150運費)...內部看起來沒有什麼東西n_103|
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_041.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/3kv_220v_110v/NA_103.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_051.jpg


*****************************************************************

這個連結,有隔離變壓器、2KV穩壓器、3KV穩壓器,的合照...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=86861#86861

補充一下,此隔離變壓器,印象中好像是110V 1000W(也有可能是500W,我忘了,我應該不可能只買500W,有點低),
沒記錯的話,是很久以前在MYAV討論區,看到幾個人有在跟台北洛陽街的川利訂製,我一時好奇也去訂一顆,
但近幾年忽然發覺,在空載時,此隔離變壓器也會發熱,我就沒在用了...
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_007.jpg

http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_009.jpg
發表於 2010-7-20 01:55:40 | 顯示全部樓層
音響用途的交流電源的確是以 220 伏供電為首選,因為電壓穩定線路電流也小,優秀的機器聽起來聲音真的有差。

穩壓的需求是看您的環境,如果您是位於台電線路末端(山區)或周邊是用電兇工業區才需購置,因為音響裝置內部全都有 DC 穩壓線路了。
而執意要多裝交流穩壓器並不見得有好處,因為會增加的電源迴路的內阻與多出來的雜訊干擾還會增加電力消耗,還不如將家裡電力配電線改粗點來的實際些。
電源迴路越簡單越短最好,那些延長線插座、電力分配箱、隔離變壓器、電源濾波器、穩壓器與不斷電裝置能拿掉儘量拿掉,那些賣設備的人都只講好處而不願說出缺點來。
這些設備都是在工業上或不得已的情況下才來加裝,業餘的使用知道就好。

有人測過算過家用電腦多增加ㄧ台不斷電會增加多少電費嗎?市區的電力一年停電幾次?您的電腦工作有那麼重要非得要有 UPS?
發表於 2010-7-20 02:40:49 | 顯示全部樓層
回覆19#  kenneth的帖子

恩~~~

所以目前我"穩壓器"跟"隔離變壓器"都沒有在用,
我現在就是接兩條8mm平方的音響專線,直接給音響器材...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=91391#91391
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/delete/220-10.jpg

http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=91443#91443
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/delete/220-14.jpg


沒用穩壓器,因為我感覺我家電壓還算穩定,

隔離變壓器不裝,是因為空載會熱...


這顆隔離變壓器,我是有打算找一個鐵盒,把它裝起來 ,
或者像wish大這樣,找塊電木板裝上端子座,
可以放在維修桌上用...起碼也可預防觸電...
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid231526

至於ups,其實我有兩台離線式,分別是飛瑞A-1000跟飛瑞A-500,
這兩台ups是拿來接在我的兩台電腦上面...
我是覺得有用有保佑(起碼能安一點心吧)...
畢竟電腦上面儲存了我10多年來收集的各種資料(網路各討論資料存檔、自己的生活點滴記錄...)...
所以硬碟(資料碟我用raid 1方式備份)、ups...這種錢...我都不敢省...