1、現象:開機運轉時壓縮機正常運轉(壓縮機判定正常),切換冷暖氣
時,四方閥亦會正常動作(四方閥判定正常),但冷氣出風口吹出溫度偏
高約20~21度,而冷媒壓力及運轉電流則偏低(冷媒壓力約35psi 電流
約3A左右)(該機種正常運轉電流約為5.8A ),高壓冷媒閥出口管有結
霜之情形.客戶反應則為,冷氣開很久室內溫度始終一直無法下降.
2、一般遇此情形皆可能會先判定為冷媒量不足,經先補充填冷媒後,
發現冷媒壓力及電流先上升然後又緩慢下降,但壓縮機運轉出現異聲
及振動變大,明顯冷媒已過量而因系統流路有阻塞之情形,導致冷媒流
量變小,但因室內機出風口仍有弱冷,及冷媒壓力仍有35psi,固可判定
為非完全阻塞,仍有冷媒流通.
3、半阻塞可能原因為:銅管變型,過濾器或毛細管半阻塞,遇此情形則
須逐一檢查,若為過濾器或毛細管半阻塞則須予以拆下檢查並更
換.(若為銅管變型,該變型部份通常伴隨產生較大之冷媒聲)
4、最後發現為乾燥過濾器內部之球型乾燥劑,有破損且已有部
份成粉末狀,而導致阻塞過濾器內部之濾網,因尚未完全阻塞
所以仍有冷媒流過,此現象極易誤判而以冷媒不足處理.
最後更換無乾燥劑之過濾器處理 |