查看: 14421|回復: 20

[冷氣機] 分離式冷氣不冷故障排除參考

[複製鏈接]
發表於 2009-5-13 08:13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
來點不一樣的
昨日接修一台分離式冷氣不冷
發現沒有冷煤
依經驗
先檢查室外機是否有漏點再檢查室內機
查到室內機4分接頭有裂痕
重做喇叭頭螺帽更換之
抽真空充冷煤
試機完成收$$
GS001.JPG
GS002.JPG
GS003.JPG
GS004.JPG

評分

1

查看全部評分

發表於 2009-5-13 08:45:23 | 顯示全部樓層
請問樓主大哥如何作冷煤測漏,修車廠大多用電子測漏儀,搞家電的小弟到是沒看過
發表於 2009-5-13 13:04:53 | 顯示全部樓層
原來在這裡也有同行出現!
發表於 2009-5-13 17:30:29 | 顯示全部樓層
樓主好經驗

抓漏
大部分不需用偵檢儀
漏冷煤的地方大都有拌著冷凍油的洩漏 濕濕的很好分辨
微露用泡泡水
專業一點就用氟化物偵檢器(裝璜用)遇無氟冷媒就傻了
 樓主| 發表於 2009-5-13 19:05:35 | 顯示全部樓層
謝謝4樓大
依經驗法則判斷
分離式冷氣漏冷煤大多在接頭或室內機
發表於 2009-6-10 02:51:38 | 顯示全部樓層
小弟我以前遇過的經驗是...喇叭頭沒做好~不然就是在鎖喇叭頭的時候"催"太大力了~導致喇叭頭些許變形,要鎖喇叭頭還要看一下銅管的厚度比較不會催過頭...
發表於 2009-6-14 23:35:10 | 顯示全部樓層
連冷氣維修都有分享! 真是太謝謝大家了!

長知識!~hm244~
發表於 2009-7-23 12:05:39 | 顯示全部樓層
哇,房間內的分離室室內機正有不冷情形發生!!!感謝版大提供此篇文章,但是請問版大,該如何抽真空呢?步驟順序又是如何呢?請版大賜教喔!!不然請人來修又要花上白花花的銀子@@!尤其在這不景氣的時候儘量能DIY才是王道阿!!
 樓主| 發表於 2009-7-23 22:52:46 | 顯示全部樓層

回復 8# 的帖子

1.接上壓力錶看冷煤壓力夠不夠(60~90磅)
2.鉤電流錶
3.查漏點排除
4.用真空pump抽真空  (室溫30度抽15分鐘)
R12冷煤系統用壓縮機改裝當PUMP即可
R410請用專用PUMP
5.充冷煤(參考室外機運轉電流充填,個人習慣充填約75磅)
冷煤壓力錶低於40磅以下個人習慣全部排空重做
以上參考

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2009-7-24 20:57:32 | 顯示全部樓層

回復 9# 的帖子

R12冷煤系統用壓縮機改裝當PUMP即可
R12更 正R22
發表於 2009-8-9 08:14:26 | 顯示全部樓層
真幸運,漏的地方在接頭,也許沒接錶就可以發現
我家那台X菱分離式新機,才一年就漏冷媒,而且漏在機器內部
要送廠修,不過還好服務還不錯...
發表於 2009-8-9 11:18:08 | 顯示全部樓層
喇叭頭有分鍛造與鑄造,鑄造較便宜容易有雜質一裂,所以不是不是我們鎖太大力,而是太差
發表於 2009-9-12 21:50:45 | 顯示全部樓層
上喇叭頭螺帽最好是用扭力版手
發表於 2009-9-13 13:29:40 | 顯示全部樓層
原來如此
多看看冷氣抓漏
不知道這各喇叭接頭的壽命多久
才算合理
如果哪天真的遇上了 叫修的話
多少COCO才算合理公道
 樓主| 發表於 2009-9-16 18:58:49 | 顯示全部樓層
喇叭銅頭使用時間長短不一定
有些用到機器報廢還不會壞
有些用不到3個月就裂開
個人判斷為材質不良含銅量少
再因熱漲冷縮造成
銅的延展是很好的說
本店抓漏排除
充冷煤含稅2500元起
供參考
發表於 2009-9-19 23:10:10 | 顯示全部樓層
電子探漏是很好的工具品質差異大,要慎選品牌不要貪便宜買到像玩具的.
發表於 2009-9-25 15:56:14 | 顯示全部樓層
魯雞蛋大大2500合理,一般有良心的會把問題點處理到好,收2500,沒良心的冷煤直接灌亂收~hm76~
發表於 2010-12-30 14:47:00 | 顯示全部樓層
很專業的問題.
發表於 2010-12-30 15:35:14 | 顯示全部樓層
漏冷煤的話可以用空壓機試漏氣嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-30 19:47:32 | 顯示全部樓層
回復 19# dddkkkaaa
沒有這樣試過,
一般是加氮氣!
發表於 2010-12-31 14:42:45 | 顯示全部樓層
漏冷煤的話可以用空壓機試漏氣嗎?
dddkkkaaa 發表於 2010-12-30 03:35 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif



   經過"乾燥過濾器"即可使用:sam37
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊