[求助]吊扇更換開關後2 3檔風速超慢

[複製鏈接]
發表於 2018-11-27 18:01:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請水電師傅更換
換檔開關後
2,3檔速度很慢
請問先進 接線哪個部分有問題?
電容 我有量過都是正常的
謝謝
PhotoCap_001.jpg



PhotoCap_002.jpg
PhotoCap_004.jpg
PhotoCap_005.jpg
PhotoCap_006.jpg
 樓主| 發表於 2018-11-27 20:35:02 來自手機 | 顯示全部樓層
st29hd1 發表於 2018-11-27 07:55 PM
可能換錯開關了,有兩種,不能混用,舊的如果還在可比對一下

被水電帶走了
 樓主| 發表於 2018-11-30 08:28:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gwobin01 於 2018-11-30 08:34 AM 編輯

找到問題了
吊扇變速開關 水電師傅裝錯了
我們使用的這台吊扇是利用電容變速
所以必須使用 電容變速吊扇開關

開關有兩種

L213 電容變速吊扇開關
產品說明:
◆利用多個電容切換電容值變速。
◆接法:第一段為(L+1),第二段為(L+2、3),第三段為(L+3)。
第一段 接點 L + 1 接 馬達線圈
第二段 接點 L + 2 + 3 是共通的
所以電容式並聯,或讓第二段轉速加快 (8UF)
第三段 接點 L + 3 接 電容 (13UF)
1.jpg


L123 抽頭變速吊扇開關
產品說明:
◆利用多接線抽頭電感線圈(扼流圈)變速。
◆接法:第一段為(L+1),第二段為(L+2),第三段為(L+3)。
2.jpg

評分

6

查看全部評分

 樓主| 發表於 2018-12-3 11:19:11 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-12-2 08:30 PM
不是非常理解,有錯請指正:
所以抽頭變速的比較單純,適用於只有單電容(5u 5.5u)的啟動電容吊扇。
電容 ...

電容大,容抗小,馬達轉速愈快
電容小,容抗大,馬達轉速愈慢
第二段是 電容並聯,電容會變成 8+13=21uf
所以第二段速度比第三段快

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2018-12-24 09:03:09 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-12-22 04:37 PM
那再請問一個弱弱問題
一個吊扇裡面有5.5啟動電容
另外有8+15的電容

可以喔
但是會跑全速
其實使用 8 + 12 也是可行的
2檔會慢一點點
 樓主| 發表於 2018-12-25 08:12:29 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2018-12-24 02:19 PM
我確認一下,因為也沒有實際機器可以改來試試
本來5.5一顆  8+15一顆  使用L213 電容變速開關

是的
但是 接線 要正確