自己動手監控住宅電器用電

[複製鏈接]
發表於 2018-6-13 12:04:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-6-13 12:19 PM 編輯
vedncv 發表於 2018-6-13 09:45 AM
大大,一般家裡用電,是單相三線,聽說要兩條火線的用電差不多,才是比較省電的?如果差很多,則計費還是 ...


不對,單相三線式電表兩條火線有各自獨立的電流線圈,電表轉盤轉動的速度是兩個電流線圈與電壓線圈的向量合力,所以不會因110V負載不平衡導致計算度數失準。

評分

3

查看全部評分

發表於 2018-6-13 14:07:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-6-13 02:11 PM 編輯
vedncv 發表於 2018-6-13 01:13 PM
謝謝大大回覆~那負載不平衡會有什麼問題嗎?


配電設備利用率變差,負載只能儘量配置平衡,無法完全平衡。

以一般住家為例,最常見的是供應單相三線50A,220V吃兩條火線沒有平衡的問題就不談,以110V負載來說,儘量平均配置在兩條火線,在完全平衡狀態下可以供應11KVA電量,若110V負載只吃單邊,則只能供應5.5KVA電量,一樣的配電投資供電容量只剩一半。

另外,電線上的壓降損失是跟電流的平方成正比,將負載平分配在兩組火線上,降低單邊電流可以減少線上損失。

負載是否平衡的影響在接近滿載比較明顯,若是輕載狀態可以不必在意負載平衡。

評分

2

查看全部評分

發表於 2018-6-14 00:27:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-6-14 12:32 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2018-6-14 12:15 AM
比流器單獨使用時要記住二次側不可以開路


沒錯,看台電老師傅活電作業換三相電表,拆電表前第一個動作就是把比流器輸出短路。

台電用的大顆比流器,接線端子上有預留短路片與螺絲端子,拆線前先將短路片滑過去鎖好,電表換好線都接好了,再鬆開短路片滑回原來位置。

評分

2

查看全部評分

發表於 2018-6-15 00:13:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-6-15 12:16 AM 編輯
oldhan 發表於 2018-6-14 09:04 AM
看過透天房子自己引入大變壓器桶, 進來的電是三相電源不就要三個比流器? ...


大樓單戶面積約80幾坪以上也會是三相供電,是三相三線還是三相四線端看該大樓變電室規劃而定。
三相三線只要偵測兩條主線電流就能正確估算三相用電,三相四線式則是三條火線都要過比流器。

評分