台達電VFD-EL VFD015EL21A恆壓馬達水壓設定

[複製鏈接]
發表於 2017-11-2 14:12:38 | 顯示全部樓層
1. 用途?
2. 示意圖?(單線圖/控制圖)
3. 每台的壓力sensor有一定的誤差,不可能一致。你這樣會輪流動是正常。
4. 修改方式
    @外部當Master, 兩台VFD當slave
    @一台VFD當master, 另外一台當slave
    @一台VFD控制兩台馬達(並接)
發表於 2017-11-7 16:21:17 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-2 04:16 PM
這是我現在的接線法
斷源各有接無熔絲開關
圖面畫太快,是及連線才對

MI1 要接24V的端子, 不然你要改指撥開關(PNP)
發表於 2017-11-7 16:29:32 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yiy123 於 2017-11-7 04:34 PM 編輯

接法參考

設定master/slave 的就可不用管
        參數10.35==>0
剩下就是壓力設定問題, 參考10.22~10.26設定
壓力自己 換算成ma

VFD聯動

VFD聯動
發表於 2017-11-7 17:22:27 來自手機 | 顯示全部樓層
1.5kg壓力=8mA ,2kg=10mA
發表於 2017-11-8 16:32:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yiy123 於 2017-11-8 04:43 PM 編輯

1. 是用在太陽能真空管熱水及冷水
   因為真空管不能做加壓,所以才在熱水出水口作加壓
   主要是要熱水啟動,冷水才跟著啟動
    只開冷水馬達不啟動

<===你的示意圖??
          冷水加壓, 水流到真空管應該也是同樣壓力, 主要應該是偵測出水口壓力。感覺應該不用兩台XD


2. 變頻器斷電後通電,需要爬上屋頂去按面板啟動(RUN)
所以才想要用外部端子來啟動
外部端子固定啟動(RUN)
    02.01-1        運轉指令來源--由外部端子操作鍵盤STOP有效
    04.04-1        二 / 三線式選擇--二線式  MI1-正反轉,MI2-RUN/STOP
    在<DCM>及<MI2>連線
但是我依照使用手冊來設定,機器沒有反應(RUN沒有亮燈)


<===接線圖??
@  04.04  -- 設定為1,  MI1-控制運轉/停止就好。 (不需要用到反轉)
     接線方式要改變,MI1 跟24V的端子。或者開關改PNP方式。(建議改接線方式)
    03.00 -- 設定為1:運轉中指示 (由RA/RC多功能輸出控制第二台起/停)
@ 通訊聯機測試需自行測試,不經聯機,可參考圖例接法
    10.42  -- 設定為0,  停止運轉。
    10.43  -- 設定為0,  停止運轉。
    10.44  -- 設定為0,  依照泵浦序號。(不確定,需測試)
06.06電子熱電驛選擇1: 以標準型馬達動作


3.  馬達1/2HP
   ==>變頻器馬達參數要改為1/2hp, 不然沒保護,馬達可能會過載燒毀。
06.06 電子熱電驛選擇 2
07.00 馬達額定電流設定:1.8
07.01 馬達無載電流設定:0.9
07.04 馬達參數自動量測設定:1
07.06 馬達額定轉差:6  (3.8~6.3)
10.37 多泵浦定時循環週期 3600 (隨便設60分鐘,太小時間到會交替運轉)

4. 要在哪裡設定最高水壓(我只要1 ~ 1.5公斤)
壓力開關0-6bar,4~20mA,

00-13物理量數值 60
10.00目標值端子選擇--數位操作器
1.5kg=>8mA, 物理量=15, 頻率=15  
1kg=>6.67mA,物理量=10, 頻率=10

10.18  PID回授參考物理量:ˊ6.0  (須看LED[目標值]顯示確認,  待確認)

   

VFD壓力設定

VFD壓力設定

VFD聯動

VFD聯動

評分

3

查看全部評分

發表於 2017-11-11 08:45:53 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-10 02:31 PM
DCM-MI1
我是設定NPN模式下
依照使用手冊去做的

參考圖示接線

你畫的圖為PNP

NPN 接線

NPN 接線
發表於 2017-11-11 08:47:20 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-10 02:29 PM
00.13-60
他是直接對應壓力感測器的bar
我的bar是6


壓力能設定1.5bar了?
發表於 2017-11-13 15:29:34 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-11-11 10:30 AM
格蘭富馬達規格表中
看了老半天
沒看到它有標示是變頻馬達

OK的,只是低頻效率沒那麼好
發表於 2017-11-15 10:35:32 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-14 02:14 PM
我是畫NPN的
NPN是DCM-MI#

剛剛在看一次,你是對的。
發表於 2017-11-15 11:11:31 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-14 03:06 PM
00.13-60  設定恆壓控制對應的最大物理量數值
00.14-1  物理量的小數點位數
設定壓力感應器最大物理量數值 ...

03.00-9  多功能輸出
03.02-0.1  任意頻率到達設定
熱水馬達運轉到我設定的頻率,到達頻率後繼電器輸出到冷水的DCM-MI1連線,冷水的變頻器RUN
03.00這功能只有第9項才有辦法讓繼電器作動


     ==>這樣冷水馬達可能會慢個1~2秒,可接受就不用管他。
        不行的話在是是看03.00=>17:正轉信號指示
        看RA-RC 跟RB- RC的變化(正常是有動作RA-RC才會短路, 沒動作是RB-RC短路)

10.02&10.03--這部份不懂,所以依照使用手冊去設定
     ==>這部分是要看實際狀況去調整數值,要一直調整/觀察/調整(有時候要調好幾天)。建議的參數能用就先用。

熱水的DCM-MI1對接---只要重新入電,熱水的變頻器就會RUN
把熱水的RA-RC接到冷水的DCM-MI1


     ===>可測試3.0參數跟 RA-RC會不會跟著短接

你設定壓力的地方找到了嗎?
     ====>要觀察變頻器顯示的"目標值(壓力)"跟回授值是不是跟想要的結果相同(你設定0.8kg 應該顯示"08xx")
                是變頻器的VR來調整或者是0.13參數?
發表於 2017-11-17 09:01:52 | 顯示全部樓層
HCH 發表於 2017-11-15 03:11 PM
到現在為止,我認為我這樣的設定接受度約90%
熱水斷水時,從新讓熱水的變頻器回復正常,就把我搞死了
10.12 ...


因為我在太陽能進水的部份有做斷水這功能(20%時再進水)有時進水太慢,變成管路內有空氣
10.12&10.13偵測到壓力無法提高,就停止運轉
為了要讓管內的空氣排掉,把熱水水龍頭打開,變頻器一直重新RUN至少也要3~40次左右,才能回復正常


==>
1.改變VFD/電磁閥協調
2.增加排氣閥
      

另外我還再想冷水這部份,在打掃家裡時需要單獨啟動冷水,並且要提高壓力,在想使用第二令,看手冊這部分沒問題,但是壓力要提高,到現在還找不到方法

02.09--第二頻率指令來源設定--0:由數位操作器輸入
                                             1:由外部端子AVI 輸入類比信號DC 0~+10V控制
                                             2:由外部端子ACI 輸入類比信號DC 4~20mA控制
                                             3:由通訊RS485 輸入
應該是要設定 0 這個項目

04.05--多功能輸入指令--22.第二頻率命令來源設定生效
用遙控來達成DCM-MI1&MI3


==>冷水壓力單獨設定,不用跟隨熱水VFD,或者用壓力/水流開關控制