日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障

  [複製鏈接]
發表於 2013-4-12 18:30:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-4-12 06:35 PM 編輯

提供一個想法
我認為不一定主板故障------兩個壞一樣不太可能-----新板又再同樣故障一般是周邊有問題
檢查其他零件
如感溫器
或接觸不良
壓縮機冷媒也試試
發表於 2013-4-14 01:35:19 | 顯示全部樓層
第三片閃6下的拔掉OH感溫線(壓縮機感溫線)壓縮機就可以正常啟動,但壓縮機外殼溫度較高(約60度),
壓縮機外殼溫度較高--我猜測有幾種---冷媒問題量不對一般是太多或--外機冷凝器髒---乾燥器髒堵--毛細管或膨脹閥有問題--------
以上供參考不一定正確-----------因為幾十年沒碰----

評分

1

查看全部評分

發表於 2013-4-14 10:44:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-4-14 10:45 AM 編輯

沒有抽真空---------------這很多自我不要求的會做這種事---
意思是效率變低了----空氣是沒有功能的你一直給他動能在系統循環等於是做白工----那壓縮機溫度當然高
沒有抽真空如原來管內空氣有水氣---------------那是有可能會賭住冰堵
存猜測以上供參考不一定正確-----------因為幾十年沒碰----

評分

1

查看全部評分

發表於 2013-4-14 10:50:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-14 10:38 AM static/image/common/back.gif
看到這篇又想到電視有公板,冷氣怎麼沒有公板?

有阿-------------只是不是變頻的----------------------很便宜
發表於 2013-4-14 12:39:55 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-4-14 11:59 AM static/image/common/back.gif
想請教(一個外行人的問題...請包涵),
既然是日規,表示是吃200V AC,而台灣是220V AC,
為何從頭到尾沒有人懷 ...

因為電源電壓一般+-百分之10左右都是可以使用
所以不會有問題