痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 26209|回復: 63

日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障

  [複製鏈接]
發表於 2013-4-11 02:35:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-11 02:39 AM 編輯

最近收到朋友委託看看的日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板,總共兩片,故障代碼分別是LD301閃七下(熱敏電阻異常)與閃十五下(ACT回路異常),想請問各位先進有沒有相關的處理經驗?

初步拆除內部沒有保險絲熔毀與元件損壞的情形

另外朋友手上還有一片,是最近剛購買的新品,聽他說裝上後吹幾天又壞了,請問這是新品不良還是室外機其他零組件(壓縮機、四方閥、風扇馬達等)或是室內機有異常?

DSC01139-2.jpg
DSC01144-2.jpg
DSC01146-2-2.jpg
DSC01142-2.jpg
DSC01143-2.jpg
DSC01147-2.jpg
 樓主| 發表於 2013-4-11 14:24:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-11 02:56 PM 編輯

主電路板(不包括IPM版)
DSC01149-2.jpg
DSC01148-2.jpg
主電路板旁散熱片上的橋整、快速二極體與IGBT*2
DSC01164-2.jpg
HIC板
DSC01162-2.jpg
背面有MCU與EEPROM
DSC01165-2.jpg
 樓主| 發表於 2013-4-12 18:21:24 | 顯示全部樓層
感謝您提供的資訊

IPM子板照片如下:
DSC01168-2.jpg

主人表示交換IPM板,兩塊的故障燈號閃爍次數沒有改變
 樓主| 發表於 2013-4-12 22:58:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-12 11:02 PM 編輯

朋友剛剛回報,第三片故障情形是閃六下(OH感溫頭異常),只要拔除掉OH感溫頭,壓縮機就可以啟動且無故障燈號

這裡想要請教一下OH感溫頭的阻抗特性應該是怎樣的呢?
 樓主| 發表於 2013-4-13 20:08:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-4-13 09:04 PM 編輯

感謝GHK949、tsao0427、winse、maxcar、gs1rt、jazz00040以上幾位網友的資訊及經驗提供

測試狀況回報
把原本故障閃7下與閃15下的HIC(綠色表面封膠那片基板)互換後,故障碼就跟著互換了,推測問題可能在HIC上
另外第三片閃6下的拔掉OH感溫線(壓縮機感溫線)壓縮機就可以正常啟動,但壓縮機外殼溫度較高(約60度),運轉時220V輸入電流正常,在外殼上所印的標稱值電流以下(這款71級的額定電流14A),壓縮機阻抗U/V/W間為0.9歐姆,OH感溫器測試低溫阻抗為19K,溫度高一點是22K,與上圖表溫度越高阻抗越小有差距,但不確定朋友指針電表有沒有看正確,朋友有拔家中另一部同為HITACHI但噸數小的OH感溫器過來測試,一樣會跳6下OH故障碼

那時朋友會買日規機的原因是台灣日立沒有進S級大噸數機種
 樓主| 發表於 2013-4-14 02:26:48 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 01:35 AM static/image/common/back.gif
第三片閃6下的拔掉OH感溫線(壓縮機感溫線)壓縮機就可以正常啟動,但壓縮機外殼溫度較高(約60度),
壓縮機外 ...

目前朋友也可能傾向冷媒系統出毛病
這部機器是2009年裝的,當時裝的時候朋友印象中施工的廠商沒有抽真空,不知道有沒有影響?
 樓主| 發表於 2013-4-14 23:01:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-14 10:38 AM static/image/common/back.gif
看到這篇又想到電視有公板,冷氣怎麼沒有公板?

變頻可能每一家都不一樣,光是壓縮機的加速減速曲線,電子膨脹閥的控制這點就讓變頻機公板化很困難,還要搭配室內機通訊信號格式等等
 樓主| 發表於 2013-4-14 23:06:31 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 12:39 PM static/image/common/back.gif
因為電源電壓一般+-百分之10左右都是可以使用
所以不會有問題

因為朋友家裡還有另外六部台灣日立的變頻機種,這些雖是台灣日立進口的,但基板上也是印200V,只不過我朋友那220量出來實際是235,對200V來說可能偏高些(但對於220V還是在10%範圍)
他的第一片基板用了一年半變成跳7下,第二片基板用了一年半變跳15下,第三片基板用了兩天變成跳6下,他家中有另一部台灣日立的小噸數機種是跳9下(通信異常),台灣日立也說是基板故障
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:46:01 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-4-15 04:57 PM static/image/common/back.gif
版大,請問目前處理進度到那了?

目前進度是,故障的兩片HIC交換後故障碼也跟著交換,所以斷定故障點在HIC上,HIC部分需要檢修
而朋友家中的第三片基板,雖然拔除OH後壓縮機會開始走,但冷房能力怪怪的,似乎維持在低速運轉,電流沒有上去,壓縮機外殼溫度大約在55度,而且跳過幾次三下(低速異常),出風口溫度不如以往有個位數的溫度表現,朋友今天有重新找人來抽真空及灌冷媒,但狀況仍舊沒有改變,而且會沒故障碼下跳掉再自行啟動,目前有換的零件是室外感溫、電子膨脹閥、冷媒感溫,OH感溫、四方閥、扼流圈及壓縮機這些還沒換過,目前不敢確定到底是壓縮機還是基板有問題,寫信給日本日立,他們說可以提供零件給台灣日立幫我們維修,但是不保證修好,然後所有的零件都要自行買單,台灣這邊原本購買冷氣的店家堅持基板不會新品故障,目前選擇就是退錢基板歸還棄修,所以朋友不知道該怎樣辦才好
加上當時裝潢時室內機寬度已經限制了(日本各級機種室內機最大寬度都沒超過一米),所以要換機可能也要把裝潢打掉
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:50:57 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-4-15 07:17 PM static/image/common/back.gif
狼大朋友家怎麼用這麼多台冷氣,請問朋友是開工廠或公司嗎 ?

會這麼問是因為看到狼大寫的,很多台幾乎都是 ...

因為朋友家中是一間房一部冷氣,沒有用雙胞胎或是一對多的機種,故障這部是客廳+飯廳用,因為大坪數,台灣日立當時沒有進口71級的大噸數機種,所以只能買日規貨,其他的小噸數機種則是向台灣日立採購的,目前也有兩部出問題(一部是通信異常,一部是冷房正常但室外機粗管會結冰),據朋友表示當時跟台灣日立買的台灣用機種打開後內部基板也是標200V,而是否真是電壓造成的問題則是不得而知
 樓主| 發表於 2013-4-15 22:51:53 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2013-4-15 07:46 PM static/image/common/back.gif
加油加油

期待問題解決

現在朋友與那邊的冷氣業者屁滾尿流中n_098|
 樓主| 發表於 2013-4-22 02:54:52 | 顯示全部樓層
ssj2 發表於 2013-4-20 03:44 PM static/image/common/back.gif
狼大-有裝接地嗎,加裝接地電源會比較穩定,故障會比較少.

有,在日立最初批變頻機種因為接地不良而導致異常的案例發生後,朋友那裏的所有冷氣就已經改善加強接地了
 樓主| 發表於 2013-4-22 02:56:22 | 顯示全部樓層
vans724 發表於 2013-4-20 05:50 PM static/image/common/back.gif
在下假設狼大所說之OH感溫為壓縮機排氣溫度感溫器

這感溫器阻值在室溫下應為4X~5X K歐姆

目前朋友有請業者買一條OH感溫線進來,看看會不會正常
PS:似乎大噸數機種感溫線與小噸數機種不同,因為朋友有拆另一部正常小噸數的OH感溫線來用,一樣會閃故障碼
 樓主| 發表於 2013-4-26 00:13:30 | 顯示全部樓層
有,有寫信給日本日立,雖允諾維修,但可能是交由台灣日立進行,零件及工資報價不明確,不過可能不便宜
 樓主| 發表於 2013-4-27 01:56:05 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2013-4-26 02:26 AM static/image/common/back.gif
基本上此問題就是水貨維修的難題
機子雖便宜但日後維修困難
如已知故障原因及需更換零件

其實便宜是其次,買水貨原因前面已經寫了,台灣日立沒有進到71級這麼大噸數的機種
 樓主| 發表於 2013-5-1 01:34:40 | 顯示全部樓層
朋友已經有請另一家冷氣業者按照R410a冷媒充填程序重新弄過一次了,但仍舊沒有改善
目前在等待OH感溫線的到來
 樓主| 發表於 2013-5-3 03:12:09 | 顯示全部樓層
目前狀況回報
OH感溫器已到手,阻抗比原本的大一點,但裝上去後仍舊無法動作,目前機器就是開一小時會跳掉,朋友已投降,準備請日本日立維修
 樓主| 發表於 2013-5-31 22:22:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-5-31 10:26 PM 編輯

特規的高壓無刷馬達...n_081|

FA2~@.jpg

9dWA@.jpg

4PTY@.jpg
 樓主| 發表於 2013-6-17 02:15:22 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-4-26 09:33 PM , Processed in 0.082305 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.