日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障

  [複製鏈接]
發表於 2013-4-13 10:30:44 | 顯示全部樓層
以變頻冷氣來說目前遇過故障率最高的,要算是感溫器

在無法判斷是否變基板故障的情況下,可以先做的是先檢查感溫器是否不良

變頻冷氣室內機會有2顆感溫器 : 室內溫度感溫器 / 蒸發器(管溫)感溫器
變頻冷氣一對一室外機會有5顆感溫器 : 壓縮機吐出溫感溫器 / 凝縮器(管溫)感溫器 / 室外溫度感溫器
                                                     低壓管(粗管)感溫器 / 高壓管(細管)感溫器

要如何判斷這些感溫器是否不良,在不知道感溫器特性情況下,基本上室內外機全部的感溫器會有2種規格(特性)
室內機的蒸發器(管溫)感溫器與室外機的壓縮機吐出溫感溫器會是同一種特性

室內機的室內溫度感溫器與室外機的凝縮器(管溫)感溫器 / 室外溫度感溫器 / 低壓管(粗管)感溫器 / 高壓管(細管)感溫器這些感溫器特性會是相同的

如果感溫器的端子座與特性跟其它顆感溫器相同,可以用交替法來判斷,例如2顆感溫器交換後故障碼依舊,這就可以確定這2顆是好的,若更換後故障碼變成另一種故障碼,就可以確定這2顆其中一顆壞了,以此類推

也可以用比較法來判斷,測量阻值與其它相同特性感溫器做比較,但這方法誤差會比較大,除非它的阻值壞得很極端,不然負溫度系數NTC會隨著溫度越低阻值越大的特性做變化,可能會在某個溫度時阻值特性才會出現錯誤

以上是我小小的經驗給狼大做參考,如有錯誤還請各位大大告知

                                                     




評分

6

查看全部評分

發表於 2013-4-15 19:17:36 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-14 11:06 PM static/image/common/back.gif
因為朋友家裡還有另外六部台灣日立的變頻機種,這些雖是台灣日立進口的,但基板上也是印200V,只不過我朋 ...

狼大朋友家怎麼用這麼多台冷氣,請問朋友是開工廠或公司嗎 ?

會這麼問是因為看到狼大寫的,很多台幾乎都是用了一年半左右就壞了 ? 因此我強烈懷疑是否因為電壓不穩定造成的(當機)
台灣的變頻冷氣剛從日本引進來時,各廠牌幾乎都掛掉,聽說日立也是,我們公司當時也是無一倖免,後來有請日本的工程師專程到台灣來看,檢查結果是說電源不穩定,最後是更改程式才解決問題,如何更改就不知道了 ?

所以我懷疑會不會是這些冷氣是狼大朋友自己從日本買進來的,因此沒有針對台灣電壓的問題變更過程式