日立日規RAS-S71Y2冷暖兩用變頻空調室外機主機板故障

  [複製鏈接]
發表於 2013-4-13 02:17:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-4-13 02:41 AM 編輯

基本上水貨在台灣無法維修以及保固,因非台灣日立公司貨零件取得很困難
要寄回原產地更換良品還無保證,幾乎是冷氣孤兒?!
日本原裝變頻冷氣很早就進入台灣高雄的大發廢五金
(交流變頻機種應在20幾年前台灣就有)但因零件取得困難以及維修費用不低
現今只要是非台灣日立的公司貨,台灣應無零件可換

以上已偏題
小弟也很想知道故障原因
以及如何完全排除故障
發表於 2013-4-15 02:31:39 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2013-4-14 04:34 PM static/image/common/back.gif
南到大哥也是  高雄人  知道這批變頻冷氣

聽說  這批無敵好用呢!!

我是台中人,但早期有去大發買冷氣
但哪一批好用,小弟真的不知道
發表於 2013-4-25 01:12:56 | 顯示全部樓層
或許直接向日本日立敘訴該機種出現的問題,購買零件,也是一個解決方式

我亂想的,不一定可行

發表於 2013-4-26 02:26:13 | 顯示全部樓層
基本上此問題就是水貨維修的難題
機子雖便宜但日後維修困難
如已知故障原因及需更換零件
如日本有友人可請他代購寄來

就不須經台灣日立
發表於 2013-5-1 01:03:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-5-1 01:17 AM 編輯

樓主其中都無說安裝好無抽真空?

為何有人知道?!!

冷煤放掉在抽真空依原廠定量確實液態充填

或許可改善

如以上還無法解決建議放棄

日製變頻冷氣每家邏輯大多不相容

所以到目前變頻冷氣機板故障還是需找原廠