查看: 39545|回復: 158

fuji分離變頻冷氣不冷

[複製鏈接]
發表於 2017-7-21 00:13:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
室內機

室內機

室內機

室內機銘

室內機銘

室內機銘

室外機

室外機

室外機

室外機銘

室外機銘

室外機銘


狀況:冷氣不冷
檢測:
(1)再5月份時有清洗過濾網
(2)這兩天開始不冷了
(3)開啟時,大管小管沒有結冰現象
(4)冷氣開啟時,室外機再一段時間後會大量出風轉一下,然後就停了。之後就都沒有運轉。
(5)我將溫度轉18度,一樣溫度不降,室內機風量吹很大就是不冷。
詢問:我應該檢查那些地方呢?請版上的大大指點一下。感恩
發表於 2017-7-21 05:16:45 | 顯示全部樓層
室外機熱排用自來水衝洗幹淨就涼了,遇過兩次原廠搞到最後沒辦法要換壓缩機,不爽花用水沖洗都好了

發表於 2017-7-21 07:22:22 | 顯示全部樓層
聽起來好像是進入某種保護狀態...
發表於 2017-7-21 09:22:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 momo8691 於 2017-7-21 09:25 AM 編輯

有可能散熱不良,壓縮機自入保護狀態停止運轉,看看室外機的風扇有沒有轉(轉速夠不夠),散熱片上灰塵太多,都有可能。

冷氣開啟時,室外機再一段時間後會大量出風轉一下,然後就停了。之後就都沒有運轉。(可能控制散熱的機版故障?或是溫度感測器故障)
發表於 2017-7-21 13:13:35 | 顯示全部樓層
先確認看看壓縮機有沒有運轉

如果有,確定外機散熱風扇運轉正不正常

壓縮機如果運轉,外機散熱風扇就應該一直運轉

壓縮機如果沒有運轉,那就要查外機了

先排除外機沒問題在查內機
發表於 2017-7-21 16:37:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fireway 於 2017-7-21 04:40 PM 編輯

先將整個電切掉~確保安全~
再將室外機上蓋打到~
應該在上蓋內部會看到故障時~閃爍燈號~
如果機板有鐵蓋蓋住~請打開鐵蓋~
請小心勿碰觸到機板上任何會導電的地方~
有的機種電容會沒放到電~碰到會痛死~

再打開電~開冷氣~
看室外機機板上LED燈閃幾次~
查看故障的地方~

發表於 2017-7-21 19:45:34 來自手機 | 顯示全部樓層
外機散熱馬達電容量測
 樓主| 發表於 2017-7-21 23:30:41 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2017-7-21 04:37 PM
先將整個電切掉~確保安全~
再將室外機上蓋打到~
應該在上蓋內部會看到故障時~閃爍燈號~

好的,我的冷氣修理處女秀要展開了
謝謝大大的火力支援
 樓主| 發表於 2017-7-21 23:31:10 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2017-7-21 07:45 PM
外機散熱馬達電容量測

恩恩,了解
我會測試看看
發表於 2017-7-23 13:27:03 | 顯示全部樓層
對不起!插個花。遙控器上的"MODE(模式)"是否有選對?
發表於 2017-7-23 15:08:02 來自手機 | 顯示全部樓層
發表於 2017-7-23 15:46:35 | 顯示全部樓層
請問,這SHARP機型是在"直流變頻"名詞大量出現之前安裝的,
不知電路上的差異在哪裡? (AC220V-->DC-->IPM(UVW)#AC壓縮機)
且室外機散熱風扇有變速(快、慢)現象,電路圖卻看不出來?

請問直流變頻冷氣的壓縮機是直流馬達嗎?  
謝謝!
發表於 2017-7-23 16:51:52 | 顯示全部樓層
請問直流變頻冷氣的壓縮機是直流馬達嗎?
用直流無刷馬達

IPM就是直流無刷馬達一種

 樓主| 發表於 2017-7-24 16:07:19 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2017-7-23 03:08 PM
圖圖圖,有圖始有想法!
拆開sharp室外機上蓋內的圖片,參考

謝謝大大幫忙提供訊息
這兩天忙碌
還沒時間去拆
我再找時間去拆看看

感恩
發表於 2017-7-25 16:48:58 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2017-7-23 04:51 PM
請問直流變頻冷氣的壓縮機是直流馬達嗎?
用直流無刷馬達

是用直流三相馬達,IPM是三相馬達的驅動路. 20170725164727.png
 樓主| 發表於 2017-7-26 00:27:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeff116 於 2017-7-26 01:08 AM 編輯

2017/7/25  拆開室外機及運作狀況
室外機主機板全貌
DSC_2874a.jpg
室外機主機板-左上
DSC_2875a.jpg
室外機主機板-右上
DSC_2876a.jpg
室外機主機板-右下
DSC_2877a.jpg
室外機主機板-另一個板
DSC_2878a.jpg
室外機主機板-全圖
DSC_2879a.jpg
室外機主機板-上半部
DSC_2881a.jpg
室外機主機板-下半部
DSC_2882a.jpg

拆除室外機開機運轉狀況影片
https://youtu.be/JTXFQSM8cu8

01.狀況:室外機的風扇都會運轉一下之後又停掉,之後又運轉再停掉
02.手觸摸細銅管及粗銅管,感受不到有變冷的感覺,幾乎是室溫的溫度
03.我在想,我冷氣的問題是不是"只是沒有冷媒,需要冠冷媒而已",
我對有沒有冷媒沒有判斷經驗,還請各位大大指點。
04.基板沒有任何指示燈可以看
感恩~~
發表於 2017-7-26 10:10:11 | 顯示全部樓層
看起來風扇並沒有問題是某種保護的設定啟動 切斷了風扇的運轉
應該從元件故障的方向開始找起
我判斷如下
1.先檢測感溫線電阻,常溫下阻值應該都是一樣的! 測量3支感溫線電阻(排氣CN21 液管CN22 外氣CN23)三隻阻值是否一樣或接近
2.壓縮機線圈電阻  檢測W V U 三之腳相互的電阻要相等且不能短路(排除壓縮機線圈故障,但束心的可能也還是有)
3.風扇啟動的時候 檢測壓縮機控制板R N 腳有無直流337~400V的直流電,且勾表勾電流未超過標示的運轉電流5.0A(可判斷有無束心)
4.待補充....
 樓主| 發表於 2017-8-10 17:05:29 | 顯示全部樓層
有沒有哪一位大大能夠幫忙找尋這台的機板線路圖呢
感謝大家的幫忙

最近工作忙碌
所以還沒有去檢查fletcher大大的指示項目
從壞掉到現在忍受了晚上的熱浪....傷腦筋了!!
發表於 2017-8-10 19:07:46 | 顯示全部樓層
jeff116 發表於 2017-8-10 05:05 PM
有沒有哪一位大大能夠幫忙找尋這台的機板線路圖呢
感謝大家的幫忙

這麼熱的天氣還是花錢請人修吧!
身體會受不了,
如果有小朋友還要一起受罪.
 樓主| 發表於 2017-8-10 23:51:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeff116 於 2017-8-10 11:52 PM 編輯
sandy319 發表於 2017-8-10 07:07 PM
這麼熱的天氣還是花錢請人修吧!
身體會受不了,
如果有小朋友還要一起受罪. ...


感謝大大關心
小朋友已經移到別的房間睡了(有冷氣)
我還是獨守空閨奮戰中...

都怪自己念書時不夠努力
現在有問題都不會處理
發表於 2017-8-11 05:53:28 | 顯示全部樓層
變頻冷氣省電 恆溫 好處看起來很多  主機板故障  原廠一換 保內就OK   保外一切的好處都抵消了  尤其是稀有機種
發表於 2017-8-17 20:40:08 | 顯示全部樓層
小弟建議您
1.先檢查壓縮機三組線圈的阻抗是否正常(6歐姆~8歐姆之間),太低或太高都是壓縮機不正常的現象。
2.低電壓直流是否都正常(我是遇到使用三組低電源的基板:5V_12V_15V),電壓太高或太低都會進入保護模式。
3.IPM模組上的SMD小電阻用電表確認一下電阻值是否正常。
4.主板上的R108~R113的電阻值也確認一下是否正常。
最近小弟完修了一台被"壁虎觸電"而打壞的松靜變頻冷氣時,發現很多電阻(尤其是SMD)外觀正常,其實已經開路了。
以上建議供您參考~~~
發表於 2017-8-17 21:48:49 | 顯示全部樓層
你這一台是變頻冷氣,故障時 定時燈 會期性閃爍,數看閃幾下,那是故障碼,室內機外殼好像有貼一張故障碼表,這個冷氣一般都是外機板故障比較多,整塊換新比較快,機板修理比較難.
發表於 2017-8-19 03:14:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuny0605 於 2017-8-19 03:16 AM 編輯
jeff116 發表於 2017-7-26 12:27 AM
2017/7/25  拆開室外機及運作狀況
室外機主機板全貌


電源斷電後5~10分鐘後再試下面的動作,
16# 照片之中,上排細線的所有連接器接頭,
都拔起來重插幾次,看會不會變好?!
 樓主| 發表於 2017-8-19 23:00:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeff116 於 2017-8-19 11:23 PM 編輯

2017/8/17號 開始拆除冷氣室內機

室內機全貌
DSC_3366.JPG

室內機打開
DSC_3367.JPG

室內機的溫度顯示在冷氣安裝完後,印象中應該在兩年內,溫度顯示就不沒亮過了
不過因為都還不影響到冷氣的運作,加上遙控器上有設定的溫度可以看,所以也就一直這樣過了好幾年
DSC_3368.JPG

溫度顯示裡面的樣子,跟我想像的不一樣,我以為是七段顯示器,若有幸能在這次也把溫度顯示處理好,那就太棒了!!
DSC_3370.JPG

這個外殼,讓我拆好久,拆的滿頭大汗
DSC_3371.JPG

拆完之後的樣貌
DSC_3372.JPG

拆掉之後,裡面的電路圖資料
DSC_3373.JPG

室內機的機板
DSC_3392.JPG
室內機的機板
DSC_3391.JPG
室內機的機板
DSC_3390.JPG
室內機的機板
DSC_3389.JPG
室內機的機板
DSC_3388.JPG
室內機的機板
DSC_3387.JPG
室內機的機板
DSC_3386.JPG
室內機的機板
DSC_3385.JPG
室內機的機板
DSC_3384.JPG
室內機的機板
DSC_3383.JPG





DSC_3374.JPG
DSC_3375.JPG
DSC_3376.JPG
DSC_3377.JPG
DSC_3378.JPG
DSC_3379.JPG
DSC_3380.JPG
DSC_3382.JPG
DSC_3393.JPG
DSC_3394.JPG
DSC_3395.JPG
DSC_3396.JPG
 樓主| 發表於 2017-8-19 23:27:29 | 顯示全部樓層
2017/08/18
補上溫度組值量測
未命名1.jpg

未命名2.jpg
 樓主| 發表於 2017-8-19 23:34:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeff116 於 2017-8-19 11:36 PM 編輯

2017/08/19
今天帶孩子們到外面溜搭路過當初跟他們買冷氣的店家
不過...經詢問之後
他們都安裝比較多,維修比較少
所以維修都要叫原廠的人過來

因為此店家工程人員稍微有空檔
所以跑來家裡幫我看一下狀況(約莫5分鐘左右)
工程人員確認的手法
01.開啟冷氣
02.摸室外機,因為位置的關西,我看不到工程人員是看哪裡、摸哪裡
03.然後就斷定說"是壓縮機壞掉了"
 樓主| 發表於 2017-8-19 23:50:31 | 顯示全部樓層
wang093607 發表於 2017-7-23 01:27 PM
對不起!插個花。遙控器上的"MODE(模式)"是否有選對?

MODE(模式)
確認是對的唷!!
 樓主| 發表於 2017-8-20 00:21:44 | 顯示全部樓層
室外機電源部份的圖面
DSC_3416.JPG
DSC_3417.JPG

室外機-基板
DSC_3418.JPG

室外機-風扇排線拆除量測阻抗
DSC_3419.JPG

溫度感測器阻抗量測
DSC_3420.JPG
DSC_3421.JPG

目前量測的資訊
未命名1.jpg
 樓主| 發表於 2017-8-20 00:39:51 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2017-7-26 10:10 AM
看起來風扇並沒有問題是某種保護的設定啟動 切斷了風扇的運轉
應該從元件故障的方向開始找起
我判斷如下

大大~請教一下
1.先檢測感溫線電阻,常溫下阻值應該都是一樣的! 測量3支感溫線電阻(排氣CN21 液管CN22 外氣CN23)三隻阻值是否一樣或接近
=>這已經有量測出來CN21=6.65K歐姆  CN22=2.314K歐姆  CN23=6.25K歐姆  

2.壓縮機線圈電阻  檢測W V U 三之腳相互的電阻要相等且不能短路(排除壓縮機線圈故障,但束心的可能也還是有)
=>壓縮機的線圈,我應該量測哪邊?還請大大指導。若還有照片不清楚的地方,也請告知,我再補上。
3.風扇啟動的時候 檢測壓縮機控制板R N 腳有無直流337~400V的直流電,且勾表勾電流未超過標示的運轉電流5.0A(可判斷有無束心)
=>我要量測哪邊呢?請大大指導

謝謝