220v 線徑該用多粗 開關要改多大

  [複製鏈接]
發表於 2010-10-17 20:00:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟最近要搬家
現在要搬去的地方他的220v是用2平方的開關是20A
朋友要送舊的熱風槍跟電洛鐵還有一個錫爐都是220v
還有2台冷氣要用220V
但是這樣電線夠粗嗎?開關安全嗎?
小弟不太懂這個所以先詢問
發表於 2010-10-17 21:58:55 | 顯示全部樓層
2.0白扁線就夠用了
發表於 2010-10-17 22:37:35 | 顯示全部樓層
回復 1# benben17


    你想用多大就用多大。
我這邊有14平方的。你要不要參考?
發表於 2010-10-17 22:53:26 | 顯示全部樓層
回復 1# benben17

大大這種使用電的習慣滿危險的..

像冷氣機的電源都是單獨從電氣箱拉出來使用的.. 沒有電源插座在多種電器使用的..

一台熱風槍及鍚爐也都個別的將近 1000W.. 電烙鐵算 100W 好了, 值不大, 可省略..

於是, 單單這幾台就要 4000W 以上, 用 220電源, 流過的電流(不是瞬間電流)至少有:

4000 / 220 = 18A

看來好像夠用, 但這樣的用電絕不是好方法.. 你摸摸看電線的溫度就了解了..

那種 220V 線材很貴的, 我以前買時店家不零賣, 一買就是整綑, 要好幾千.. 同時要從電源箱接起, 加上 NFB 等, 可能對一般人有點問題..

所以最好是請水電行的人來估價一下..

用電安全很重要的..
發表於 2010-10-17 23:00:57 | 顯示全部樓層
回復 1# benben17

冷氣用 5mm 平方線X2C + 2.0mm平方線X1C(做接地線) , 直接接去總開關箱 , 而且要分開佈線 。
熱風槍與電烙鐵若有同時一起使用 , 3.5mm 平方線最好 , 若非同時使用 2.0mm平方線就足夠了 。

HELLSING 有做過水電工 , 所以家中自己拉的電源線根本不會發燙 ! n_125|
發表於 2010-10-17 23:10:25 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker

380度耐熱線更貴 , 現在的消防法規規定 , 所有消防用線材一律使用 耐燃材質380度耐熱線 !
發表於 2010-10-17 23:22:58 | 顯示全部樓層
回復 6# HELLSING

我不了解還有耐熱線, 真的隔行如隔山.. 受教了.. 不過這耐熱線 CP 值應該很高吧.. 難怪 DAVE 他們的消防器才的電線會被小偷偷賣..

我那次是用來接 220V 電熱水器的, 原來的是白扁線接, 每次使用時去摸線都溫熱的, 所以就去買 "綑" 線來接了.. 圓型的, 里面有三條線, 線徑我忘了..

後來回台北時, 那綑忘了帶回來.. XD
發表於 2010-10-17 23:58:01 | 顯示全部樓層
回復 7# cremaker


    其實,你不要把白扁線看扁了。你要知道白扁線標示 2.0 是什麼?
它標的 2.0 不是平方.
它是"直徑" 2.0 mm 也就是說它是 3.14平方 接近 3.5平方的多心線。
而2.0的白扁線,你去查規格可以知道。它的電流可以達到 30A,(這個請參考順興發表過的文章。)
跟 3.5平方屬同一個級數 30A。
而為什麼會有這個問題呢?其實單心線到2.0就很難彎了。所以大平方數的會用多心線,比較軟,比較好拉線。

再來說"綑"線。其實它是也沒有比較大,只是它不必走在"管子"裏。而單一色的線,叫"電線"必須配管。
而這種屬"纜線",可以不必配管。差在要不要配管而已。它的規格,還是要看它的線徑而定。
發表於 2010-10-18 00:13:42 | 顯示全部樓層
回復 7# cremaker


    因為從2007年開始銅價大漲 , 新聞常出現電線竊盜案 , 管它37二十一耐不耐熱 , 小偷能幹走賣出去就可換現金了 ! 識貨的行家大多是偷來慢慢用 , 因為 380度耐熱線要跟工廠或是大間的水電材料公司訂才有貨 。

通常會使用到電熱負載時 , 迴路應該使用 2.0mm平方以上規格的線 , (3.5mm平方線會更好)
電熱水器要看機型來決定使用的線材規格 , 像小方形的室內型熱水器就要用 5.0mm平方線 ( 8.0mm平方線更好 ) , 室外大型熱水器則是從 14mm平方線起跳 , 最大我看過有人使用 38mm平方線 !
發表於 2010-10-18 00:29:47 | 顯示全部樓層
回復 9# HELLSING

感謝 HELLSING 大的回覆, 沒看過這種東東, 上網找了一下, 是否就是如附圖的產品..

另有一個問題請教, 其耐熱主要是因為外面的被覆材質和傳統線材不同嗎? 所以比較耐高溫及耐燒? 內部所用的銅應該沒差多少吧?

我老弟在工地做事, 常回收一些水電商施工剩下來的銅線, 好的時候下班後用個一個小時左右就可弄到 5-600 元.. XD

PS: 以下圖形來自 http://www.sonfan.com.tw/product ... mp;cID=59&uID=8
Pro_080424171930_1.gif
 樓主| 發表於 2010-10-18 00:46:59 | 顯示全部樓層
回復 3# 逃兵

逃兵大的電線怎樣賣??
 樓主| 發表於 2010-10-18 00:48:54 | 顯示全部樓層
回復 6# HELLSING


    現在小弟有去看了一下他是新拉出來2條2.0白扁線總開關是20A
那小弟要用的熱風槍跟電洛鐵還有錫爐是直接從20A開關下方在拉一條電線出來對嗎?
發表於 2010-10-18 02:19:00 | 顯示全部樓層
還有2台冷氣要用220V
但是這樣電線夠粗嗎?開關安全嗎?
小弟不太懂這個所以先詢問



我家隔壁水電行的師傅【陳先生】。。。跟他聊天後~   +另一位【忘記是 誰的水電師傅】
知道如下的知識~


【1】
2台冷氣== 要用【5mm 直徑的電線】x2C  《--》【已經是多心的硬線】
用30A【無融絲開關】


【2】
4台冷氣== 要用【8mm 直徑的電線】x2C


ps: 如果要裝【【1萬瓦的】電熱水器】。。才考慮裝【50A】【無融絲開關】
因為熱水器運作時~會產生【45.4A的電流】<-->   10000瓦/220V==45.4 A

ps:如果时1萬瓦的【还要獨立開關】。。
我的家裡【就有 5組的無融絲開關。。 一組兩個那種】。。【0】電力公司的線【兩條】~先接上到【第一組開關】。。。【上方】
【1】最右邊的那組【第一组】【電熱水器】[8mm粗]。。【借在開關下方】
【2】接5mm粗~到第2组開關。。。 【第2组開關】【接冷氣】然後就沒問題了。。。
【3】第3組開關。。就是一般的電器了

ps:所以【上面開關】。。。【第一組 50A給電熱水器】。。。。。。。【第二組~到第五組~    都是20A的無融絲開關】。。。。  《--》熱水器+冷氣+一般熱風槍都開啟的話。。。第一組開關最末端熱度[在熱水器里]10000瓦。。第2組開關【冷氣 2500~4000瓦】





ps:電線不要隨便拉。。【尤其是冷氣的5mm粗電線】【一定要找水電師傅】。。不然您拉到一半可能就 塞住+拉不動了】。。。
5mm粗的電線【應該可以用 35~60年吧】。。只要外面聚乙烯部分【沒破皮】。。。
發表於 2010-10-19 10:11:54 | 顯示全部樓層
110v跟220v線徑該多大.應該是要看您家設備大小來決定.算出您設備所需電流或瓦數.目前一般的透天大多以22平方的做為市內的總電源線(內線).整個配線負載側有一定的規則.這要在翻電工法規了.您如果只是想拉一組專線給您的熱風槍跟烙鐵用.2.0平方是夠用.您還要加冷氣進來.我個人到建議把冷氣跟您的維修設備分開.各有各的專用迴路.這樣才是用電安全之策

剛剛又看了一下您還有錫爐阿.您方便把您設備的銘牌上的瓦特數或電流都列出來嗎?
發表於 2010-10-19 10:29:53 | 顯示全部樓層
回復 8# 逃兵
逃兵大.報歉我說明一下.2.0平方用在室內配管配線只能到19安培.您說的到30安培是用在以前的磁珠配線.因磁珠配線是用磁珠做絕緣兩條線不會繞在一起.且散熱會比包覆在pvc管內散熱佳.所以耐電流才能到30安培喔.所以說2.0白扁線耐電流19安培.NFB(無溶絲開關)只能用到15A(以單一迴路來說)
發表於 2010-10-19 14:08:21 | 顯示全部樓層
回復 15# Dave


    嗯。你要注意看"規格"喔。
2平方的話,它是只有到 20A
2.0mm 的話,它是可以到 30A 的。因為這邊的 2.0mm 指的是直徑。你有卡尺的話,拿去卡一下就知道了。而直徑是 2.0mm 表示它的面積是 3.14平方。

你要把規格看清楚喔。
 樓主| 發表於 2010-10-19 23:02:44 | 顯示全部樓層
錫爐是800w
熱風槍700w
燠熱台是900w
這3個要接個插頭這樣單獨電線是要多粗?
分接開關有2組1組2台冷氣20a單獨一組迴路了
另外一組2樓的室20a但是不曉得可不可以在接
要搬去的房子快35年= ="不曉得電工法規那時有沒有用
發表於 2010-10-20 00:53:08 | 顯示全部樓層
回復 10# cremaker

照片中的就是 380度耐熱線啦 ! 那個透明的包覆材質就是耐熱膠 , 最下面的綠色線還在最內層包上雲母紙 , 它的隔離效果最好 , 此線材一般都用在火力發電廠燃煤鍋爐區 , 或是氣渦輪機區 。
發表於 2010-10-20 10:08:35 | 顯示全部樓層
錫爐是800w
熱風槍700w
燠熱台是900w
這3個要接個插頭這樣單獨電線是要多粗?
分接開關有2組1組2台冷氣20a單 ...
benben17 發表於 2010-10-19 11:02 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif

我個人建議維修設備部份一組30A的NFB線徑3.5~5.5單獨一專用迴路.但線徑又不能比你NFB上方的大.如NFB上方是2.0你就必需改成3.5或5.5.在往前推每個線徑.如您電錶到開關箱是用5.5那建議請水電師父.換內線
冷氣一般都要使用3.5平方電線.最好也是能每一台一個專用迴路
正常的觀念線徑都必需大於NFB的耐電流.NFB除了使用過載跳脫.最主要的是防範設備故障.引起無限大電流跳脫保護.
發表於 2010-10-20 11:19:14 | 顯示全部樓層
回復 19# Dave

+1

用電真的千萬不能等閒視之, 畢竟有關於生命財產安全..

一定要抓餘裕度.. 不要全負載去跑.. 雖然成本厚了些. 但卻換來了安全..
發表於 2010-10-20 15:00:49 | 顯示全部樓層
電線要用多粗是看設備的"最大使用電流" (電流越高,銅線會越粗)
耐壓要多少才是看電線的"最大使用電壓" (耐壓越高,絕緣皮越厚)
一般的電線耐壓幾呼都是AC600V
電腦訊號線耐壓通常都只有30V或60V

用電請注意安全
10/19晚上十點多,我家上風處約50公尺
一住家旁的倉庫發生火警,初步研判就是電線短路引發
因為一開始有很濃的PVC燃燒臭味
火勢悶燒到凌晨1:30分才全部撲滅 (本人全程參與滅火)
發表於 2010-10-20 17:26:05 | 顯示全部樓層
錫爐是800w
熱風槍700w
燠熱台是900w
這3個要接個插頭這樣【單獨】電線是要多粗?
分接開關有2組1組2台冷氣20a單獨一組迴路了
另外一組2樓的室20a但是不曉得可不可以在接
要搬去的房子快35年= ="不曉得電工法規那時有沒有用


這3個要接個插頭這樣【單獨電線】是要多粗?
1.68mm粗的電線就可以了【一般可以耐用用到1650W】。。。不過前提是【錫爐是800w】【熱風槍700w】【燠熱台是900w】~三個不能一起用!!

ps:如果要同時一起用的話【合計2400W】。。。就要用【2mm粗】電線~
不過比【1.68mm】的硬度~還要【難凹一倍】》《


ps: 建議凹【2mm粗】電線~一定要有【加長型的尖嘴鉗】。。。那種【小支的 尖嘴鉗】~可能凹個3下 【橡皮就滑動松開了】~
《--》我是有搭配~【日本的做的老虎鉗~特徵  稍微傾斜15度~厚度只有8mm】來凹【2mm粗】電線!!   這樣纏繞電線時【繞4~6圈】【手腕就輕鬆省力+好繞多了】!!





我住的房子  快【【48年了】】比您的要老13年~雖然大樓外部老舊~不過換了瓷磚+線重拉~所以客廳用電完全沒問題^-^

【1】【客廳有 換5mm直徑電線】x2c  
【+100V【黃線】     -100v【紅線】  還有地線的0V【2mm白線】    也就是其中2條是5mm直徑粗线[紅與黃]+ 兩條2mm細線【白+藍】】 【塑膠pvc電導管~空管是20mm直徑的】。。。聽水電師傅講~現在都【電工法規規定】要拉【地線】!!


【2】 另外一間小房間【塑膠電導管~好像是20mm】《--所以只能2c 【5mm直徑的電線】《--》所以 小房間的冷氣【是  110V電壓】~常常吹不冷》《
【一條 -100Volt + 地線0v  的【5mm直徑的電線】】《--》因為後面要接廚房的用電。。所以要與只能用110V!!




ps:好像要 硬拉上次水電師傅~拉線失敗~少了一條電線到咱【小房間】。。所以冷氣只有【110V電壓】》《       ps:而且多了根【塑膠【空PVC電導管】在】咱墻壁裡面!!《--》聽說失敗的原因是  用5mm直徑的電線~拉【【3個 90度轉角】】  》《



ps: 所以我客廳的110V  【是 5mm直徑的黃線【+110】     +2mm直徑白線】供應!!
廚房的110V  【是 紅線【-110v】  +白線】供應!!
客廳的220V【是 5mm直徑的黃線【+110】与  5mm直徑的红線【-100v】】
發表於 2010-10-20 18:53:50 | 顯示全部樓層
其實還是那句老話..

用電安全不可等閒視之..

寧用高出規格幾倍的都無妨, 不要為了省點小錢, 而冒生命、財產的安全..

另一方面來說.. 家里的配線不會每年都改吧.. 我想用個十年應該沒什麼問題, 這樣的投資是很划得來的..

像我對 HELLSING 大介紹的耐熱線就很有興趣.. 我想我會採用這種線材的.. :sam38

感謝  HELLSING 的提醒.. THKS..
發表於 2010-10-23 00:45:32 | 顯示全部樓層
一般配線,我們都是用負載的1.25倍去計算
參考看看吧
 樓主| 發表於 2010-10-23 00:59:53 | 顯示全部樓層
看到各位大大的愛心分享小弟十分的感動打算雜大錢來從拉線
全部改成5.5mm的連插座一起換
燈具線路部份不動他
總開關40a
後面的部分都改成30a這樣對嗎?
有去查書本說5.5mm的用30a剛好
還是高雄有大大願意承包給小弟報價一下吧= ="
發表於 2010-10-23 01:01:20 | 顯示全部樓層
回復 23# cremaker


    380度 耐熱線不稀奇 ! 彈藥庫用的 (防爆線) 才稀奇 ! 線材除了用雲母紙 + 耐熱膠 , 最外層還包覆了 3M 防火泥 + 耐熱橡膠皮+ 捲繞鋼皮 ! 連土製炸彈都對此線沒轍 !
 樓主| 發表於 2010-10-24 00:25:13 | 顯示全部樓層
請教一下各位大大今天小弟跑去看5.5mm的線
有分"控制線"跟"電纜線"
要哪種才對?
發表於 2010-10-24 04:39:37 | 顯示全部樓層
請教一下各位大大今天小弟跑去看5.5mm的線
有分"控制線"跟"電纜線"
要哪種才對? ...
benben17 發表於 2010-10-24 12:25 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif

反應真熱烈
逃兵大所說的2.0mm單心(蕊)線是直徑
絞線以mm平方為單位,也是直徑,但是截面積就不同了
假如以2.0mm的單心(蕊)線與絞線(mm平方)來比較截面積,哪個承受負載比較高呢?
另外,絞線也有分蕊數,一般電工電源線除了單心(蕊)以外就是用絞線七蕊線為主,超過七蕊的就統稱控制線(也叫做花線)
單蕊很硬,不好施工
七蕊絞線可以補太硬的缺點,但截面積與單心(蕊)線不同,標示方式因此而異!
多蕊就是軟線,但是........有得必有失!
其他........記得有幾位熱心大大將線性規格表,或是電工法規相關規範分享於論壇
粗工就不再多加撰!最近小忙@@"
有問題再說
發表於 2010-10-24 11:36:12 | 顯示全部樓層
回復 27# benben17


    店家商品中文名稱會亂標,請以電纜線皮上標示為主。
電纜線是一條包覆兩條(含)以上單芯或多芯電線之統稱。
發表於 2010-10-24 12:30:14 | 顯示全部樓層
總開關40A???
你後面都要用5.5???
那總開關之前呢??
你只考慮後方~~~不考慮前方??那早晚也會出事....
都說了~~要看你後端的負載..
跟線的好壞??雖然有些差別
但...重點是...台電只給你多大的電流使用??
你後端負載能同時用多大的負載(電器)...這很重要阿
最重要的是~~~~線的長度也是問題~~
逃兵大有說過~~我之前貼的那份表格..為何要考慮到溫度...這是很重要的..
而且~~我敢保證很多水電...都不知道為何電線會發熱...
去看看電阻怎麼製作的..你應該就會知道電線發熱的原因..